如何选择变压器中性点上装设的零序电流互感器
bisi001
bisi001 Lv.2
2007年03月05日 18:36:02
来自于变压器
只看楼主

现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下,变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的

现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下,

变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的

免费打赏
qbw4607
2007年03月05日 23:13:58
2楼
10KV侧一般是角接,没有中性点吧?
110KV中性点一般直接接地,均使用中性点引出套管内装式互感器做零序保护。具体变比因为与系统零序电流情况有关,要咨询系统供电部门或电气二次(继电保护)设计人员,最小变比按照满足系统短路时互感器动稳定与热稳定要求选取。
回复
爱芳的日子
2007年03月08日 03:46:14
3楼
直接用漏电保护器不就得了,电源处的漏电动作电流一般是300mA,只要分断负荷的能力能满足就行了。
回复

相关推荐