湿式报警阀是不是只设置在地下室?
zhiwei168
zhiwei168 Lv.2
2007年03月05日 11:50:55
只看楼主

湿式报警阀是不是只设置在地下室,如果不是应该怎么设置,有何规定?请前辈们告诉我!

湿式报警阀是不是只设置在地下室,如果不是应该怎么设置,有何规定?请前辈们告诉我!
shenwei407
2007年03月05日 13:24:13
2楼
不一定的,但是为了方便管理,一般都把报警阀组放在一起
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差不宜大于50m
回复
jian_cong
2007年03月06日 01:28:53
3楼
报警阀
同意。
喷淋系统一般按1h灭火时间计算,但真正灭火时间也许只有10几分钟。当喷淋系统的灭火完毕之后,(为了节约水资源或者避免浸渍等原因)要求人手关闭报警阀。
因此,一般来说要求报警阀房设置在值班室的附近,值班人员便于到达的地方。
回复
萝卜花园
2007年03月06日 20:54:05
4楼
是呀,报警阀一般设在值班室或经常有人员的地方。
回复
留一手
2007年03月06日 22:51:28
5楼
一般说来,地下室和底层都很常见
回复
canvas6560
2008年07月17日 11:21:19
6楼
那要是报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差超过50m 怎么办?
回复