各位大神啊,小弟最近又遇到个图自己琢磨还是没看懂,求助啊。消防水池由两个泵吸水的,但是中间多了根管子是怎么用途啊???自喷的也有。。大神请看图,图上我用绿色标注的管子啊,谢谢啊
各位大神啊,小弟最近又遇到个图自己琢磨还是没看懂,求助啊。
消防水池由两个泵吸水的,但是中间多了根管子是怎么用途啊???自喷的也有。。大神请看图,图上我用绿色标注的管子啊,谢谢啊
![QQ截图20120904200543_副本.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
试验、泄压出水管
回复
13楼
DN65的试验用管道吧。
《建规》8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
回复
14楼
oo,谢谢啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
嗯嗯,谢谢哈
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
16楼
嗯的,貌似就是泄压管
回复
17楼
回复
18楼
阀门管件没有表现出来,画法有点问题啊,这是水泵自动巡检超压溢流管
回复
19楼
消防和喷淋的是水管,但图上仍有些问题,是少了些阀门止回阀及泄压阀
回复
20楼
试验、泄压出水管!!!
回复
21楼
正解
回复