消防水池设置问题
sue_eli2
sue_eli2 Lv.6
2012年09月04日 20:12:12
只看楼主

各位大神啊,小弟最近又遇到个图自己琢磨还是没看懂,求助啊。消防水池由两个泵吸水的,但是中间多了根管子是怎么用途啊???自喷的也有。。大神请看图,图上我用绿色标注的管子啊,谢谢啊

各位大神啊,小弟最近又遇到个图自己琢磨还是没看懂,求助啊。

消防水池由两个泵吸水的,但是中间多了根管子是怎么用途啊???自喷的也有。。大神请看图,图上我用绿色标注的管子啊,谢谢啊 QQ截图20120904200543_副本.jpg

QQ截图20120904200543_副本.jpg

免费打赏
sue_eli2
2012年09月10日 19:45:55
22楼
正解
回复
灬天蝎乄
2012年09月11日 10:37:53
23楼
应该是超压泄压管和试泵回流管!
回复
deep17
2012年09月11日 10:40:25
24楼
图纸不完善。这个位置应该是泄压阀,但泄压阀前应有过滤器和闸阀。也不应该跟试水放空管在阀前连在一起
回复
问问1414
2012年09月11日 15:01:18
25楼
13楼的说法应该是正解,同意13楼的
回复
mozbobo
2012年09月11日 19:57:04
26楼
同意23楼
回复
ryslym
2012年09月11日 22:40:03
27楼
泄压管、泄压管
回复
zwb_612507
2012年09月12日 09:16:55
28楼
泄压管
回复
zl19830211feng
2012年09月12日 14:16:05
29楼
泄压管
回复
争做技术强人
2012年09月12日 14:42:30
30楼
消防泄压和试压管道
回复
liu_ly
2012年09月13日 22:33:09
31楼
看剖面图,结合标高看一看
回复