二类高层医院(含病房)是否全要设置自喷系统
tiancp
tiancp Lv.2
2007年02月28日 19:01:52
只看楼主

按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾,多谢指导!

按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾,多谢指导!
免费打赏
nnhwh
2007年03月02日 21:03:40
12楼
不管高层与否,现在新版的建筑设计防火规范规定:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的病房楼、门诊楼等都应设自动喷水灭火系统。
回复
yanglan
2007年03月02日 21:47:43
13楼
啊哈,学习了,
回复
xiaoyao_0429
2007年03月19日 18:05:48
14楼
喷淋是要上的,可是,医院这么复杂,什么手术室,X光室,都上喷淋嘛,头痛哦。。。
回复
ft131421
2007年03月20日 11:26:59
15楼


对于这个问题,确实在实际执行过程中有其不可操作性。很多医院的精密手术室等地方,医院根本不让布置喷淋系统。我们施工的一个医院病房楼,后来就是在实际施工中很多地方的喷头都取消了,当然具体是怎么协调的,还不得而知。
回复
宏城陆湧
2007年03月21日 21:12:40
16楼
同意
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 08:45:47
17楼

实际上这些部位,可以不设计喷头的!!
回复
qlyhjm
2007年03月24日 23:52:21
18楼
从喷淋规范中可知病房可以不设喷淋系统
回复
宏城陆湧
2007年03月25日 19:05:19
19楼
单层面积》1500和叠加面积》3000;200个床位以上都 要设
回复
yanglan
2007年03月26日 20:39:18
20楼


哪条啊?
具体一点可以吗?
回复
zhunxinly-2008
2007年03月26日 21:58:32
21楼
一般区域设置喷淋系统,特别区域不宜设计喷淋系统的,需设置气体灭火系统
回复

相关推荐

APP内打开