二类高层医院(含病房)是否全要设置自喷系统
tiancp
tiancp Lv.2
2007年02月28日 19:01:52
只看楼主

按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾,多谢指导!

按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾,多谢指导!
免费打赏
kibo
2007年02月28日 20:24:08
2楼
高层医院和高级旅馆没有二类,超24米都是一类。
回复
萝卜花园
2007年02月28日 20:53:39
3楼


同意!
按一类设计,设喷淋系统。
回复
留一手
2007年03月01日 01:10:12
4楼
太对了,高层医院无二类
回复
visevesa
2007年03月01日 14:17:41
5楼
按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾?
一点也不矛盾7.6.3.1条讲公共活动用房
其条文解释第五款对公共活动用房又作了规定,其之3就是旅馆医院.
故当然要做喷淋.
回复
gpechj02
2007年03月01日 19:43:12
6楼
高层医院都是一类。
回复
ah-wangjun
2007年03月01日 20:22:04
7楼
哈哈,看来弟兄们都很内行,高兴!
只有楼主糊涂些。
回复
waterking2000
2007年03月01日 21:32:27
8楼
是高层医院就要设置,20,30
回复
某日某月
2007年03月02日 09:22:47
9楼
要设。现在新版的建筑设计防火规范规定:任一楼层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的病房楼、门诊楼、手术部都应设自动喷水灭火系统,何况高层呢?
回复
zhengwei
2007年03月02日 11:12:11
10楼
高层医院一直都按一类设计,所有能用水灭火的地方都要设喷头的。
回复
wanan119
2007年03月02日 20:35:10
11楼
对了,必须要设置
回复