大家埋地钢管外防腐是如何做的?例如直埋钢套钢外套钢管的防腐施工说明是怎样的?
大家埋地钢管外防腐是如何做的?
例如直埋钢套钢外套钢管的防腐施工说明是怎样的?
2楼
供暖管,不作防腐,直接用发泡材料保温,效果比做防腐要好。
回复
3楼
“不做防腐”的说法是有问题的。防腐肯定有,但用什么方式就不一定了。
回复
4楼
根据<城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件>CJ/T 200-2004,
5.4 外护管
5.4.1 钢制外护管应符合下列要求:
5.4.1 .1 钢制外护管的性能和尺寸公差应符合 CJ/T3022 、 GB/T3091 、 SY/T5037 、 GB/T9711.1 的规定。当采用非标准规格的钢制外护管时,可采用直焊缝钢管,其焊缝质量应符合 GB50236 的规定。
5.4.1 .2 钢制外护管的壁厚应由设计确定,设计无要求时,其外径与最小壁厚之比不应大于 140 ;对于带空气层的复合保温结构的蒸汽保温管,其钢外护管的外径与最小壁厚之比不应大于 100 。
5.4.2 玻璃纤维增强塑料外护管应符合下列要求:
5.4.2 .1 玻璃纤维增强塑料外护管的玻璃纤维应采用无碱无捻纱、布,其原材料和外护管性能应符合 CJ/T129-2001 标准中 4.2 节的规定。
5.4.2 .2 玻璃纤维增强塑料外护管的壁厚应由设计确定,设计无要求时,玻璃纤维增强塑料外护管的外径与最小壁厚之比不应大于 100 。
5.4.2 .3 玻璃纤维增强塑料外护管抗拉强度不应小于 150MPa 。
5.4.3 钢制外护管防腐前,钢管外表面抛(喷)射除锈等级应达到 GB8923-1988 中 Sa2.5 级。
5.4.4 钢外护防腐层长期耐温不应低于 70 ℃ ;玻璃纤维增强塑料外护管长期耐温不应低于 90 ℃ 。
5.4.5 钢制外护管的外防腐采用聚乙烯防腐结构时,防腐层制作及其性能应符合 SY/T0413 的规定;钢制外护管采用其他防腐结构时,防腐层制作及其性能应符合相关技术标准的规定。
5.4.6 钢制外护管防腐层抗冲击强度不应小于 5 J/mm 。
5.4.7 钢制外护管防腐层应进行漏点检查,检漏电压由设计采用的防腐材料和防腐等级按相关标准确定。
回复
5楼
5.4.5钢制外护管采用其他防腐结构时,防腐层制作及其性能应符合相关技术标准的规定。
这个其他防腐结构是什么呢?
回复
6楼
上传一份吧<城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件>CJ/T 200-2004,PDF版
回复
7楼
无非就是玻璃钢之类的有机材料被,或者沥青之类
回复
8楼
应该用两道红丹防腐,当然,还要保温处理,聚氨酯发泡保温就可以了。
回复
9楼
例如玻璃钢的厚度?有机材料的名称或具体的施工工艺
毕竟玻璃钢的种类太多,到底哪一种适合蒸汽直埋外护管的防腐?
回复