大空间楼(屋)盖结构设计与施工
周兴高土木
2007年02月27日 19:14:14
只看楼主

论文简介: 介绍了关于大空间楼(屋)盖结构设计与施工的设计原则,对预制板、现浇屋盖、无梁楼盖、井字梁屋盖、网架结构、网壳结构、压型钢板拱形屋盖、轻型钢结构等结构的设计与施工都有详细介绍,对在校学生、结构设计人员、施工技术人员等均有参考价值。 附件名:20072271172574854265.zip 文件大小:41K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

介绍了关于大空间楼(屋)盖结构设计与施工的设计原则,对预制板、现浇屋盖、无梁楼盖、井字梁屋盖、网架结构、网壳结构、压型钢板拱形屋盖、轻型钢结构等结构的设计与施工都有详细介绍,对在校学生、结构设计人员、施工技术人员等均有参考价值。



附件名:20072271172574854265.zip

文件大小:41K

(升级VIP 如何赚取土木币)

shulu2161
2007年07月19日 20:58:21
2楼
很好,正需要
回复
gdmmwd
2007年08月16日 11:08:18
3楼
呵呵,上次做了个井字梁,好像不太符合相关规定,这次好好学学
回复
1982wangzhigang
2007年09月29日 10:57:32
4楼
这么好的东西怎么没人顶?
很好的参考资料,多谢拉@!!!顶顶顶
回复
yahlsjs1234
2008年02月17日 23:21:19
5楼
真好帖
确实好帖
少见的好帖
难得一见的帖
是人就想看的帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的好帖
让人不间断地在各种场合重复引...
回复
jg13gg
2009年03月25日 08:46:11
6楼
大空间楼(屋)盖结构设计与施工:call: :call:
真是俺说需要的,谢谢谢谢谢谢楼主:lol :lol
回复
淡薄宁静
2009年04月07日 22:57:50
7楼
图4彩拱内吊挂灯具 3.2保温隔热及防火
彩拱在用于公共建筑、仓储冷库建中往往需要采取保温隔热措施,其主要作法有:
⑴采用机械设备现场喷涂粒状岩棉层或聚胺脂泡沫层;
⑵粘贴超细玻璃棉毡、聚胺脂泡沫板、岩棉保温层;
⑶直接利用预埋构件吊挂轻质保温板。
国内使用最普遍的是喷涂聚胺脂泡沫层或粒状岩棉层见图4。这种作法有以下优点:一是施工速度快,一天可喷涂500㎡;二是保温隔热性能好,杜绝了冷桥现象发生;三是保温材料重量轻,每平方米仅为1.5~7kg;四是喷涂层有利于加强彩拱的整体性。就隔热性能来讲,聚胺脂泡沫的导热系数仅为0.016W/(m•K),粒状岩棉为0.026W/(m•K),同时还可起到防火的作用,聚胺脂泡沫的使用温度在-196℃~150℃,粒状岩棉则在-298℃~700℃。国家有关质检中心试验表明:“经90分钟试验,挠度(180㎜)未超过限值(L/20),未窜火,未丧失完整性”,符合一级耐火屋盖的要求。
3.3建筑防水
传统钢结构屋面压型钢板全部采用镀锌自攻螺栓加密封带与檩条上的固定架连接,造成瓦上开孔,另外纵向压型钢板间采取搭接,在跨度较大时由于受瓦定尺和运输条件限制尚需沿坡方向搭接,这些作法往往会在钢板翘曲、螺栓生锈、松动、密封带老化的情况下渗漏。传统钢结构屋面的渗漏是无法避免、难以解决,只有定期维修更换。
彩拱建筑采用自动建筑机现场加工屋盖,全跨由一个整瓦组成,沿跨方向无搭接。纵向拱板单元间采用MIC公司生产的专用设备机械咬合锁缝紧密见图5。因此彩拱的防水防渗的优越性能是传图5咬合锁边连接示意图 统钢结构房屋无法比拟的。
3.4建筑用途
彩拱利用彩涂板良好的耐久性,耐久时间达60年,能够满足一般建筑50年使用年限的要求。彩拱的建筑特性使得其能够满足不同建筑功能的要求,在军事、农业、工业、民用建筑中得到了大力发展。彩拱建筑最早MIC公司为美国军方建造军用设施,如1987年美国的“光明之星”军事演习中建造了全封闭落地式拱形兵营和飞机库;在海湾战争中,我们可以清晰的从电视画面中看到彩拱建筑的飞机库;在2003年的伊拉克战争依然可见美英联军使用的彩拱飞机库。自海湾战争后,MIC公司开始将ABM建筑向谷物仓库、冷库、公共建筑、工业厂房和民用住宅领域发展。
我国在引进该项技术后,大量的用于集贸市场、粮食仓储、体育场馆、工业厂房及公共建筑中。由于彩拱经济美观,卓越的防水性能,被国家粮食储备局大量的应用于国家粮库的新建和改扩建工程中。彩拱建筑在攀枝花地区应用的工程有以下几个方面:⑴民用方面,如1998年修建的川投电冶黄磷厂职工食堂;⑵体育建筑,如2001年修建的四川机电职业技术学校32m跨体育馆(见图6);⑶仓库,如
图6 四川机电职业技术学院体育馆
2001年修建的密地国家粮食储备库;⑷工业厂房,如2002年修建的钢城企业总公司西磁公司厂房、计控电气公司小电机修理车间。短短5年时间,彩拱建筑在我市使用面积以达3.5万㎡,发展十分迅速,并为越来越多的业主和建筑商所认同。
三、彩拱结构设计与受力分析
1.计算荷载
彩拱的荷载有:结构自重、保温隔热层荷载、风荷载、雪荷载(全跨和半跨)或活荷载、积灰荷载、吊挂灯具或管道荷载以及由于支左位移而产生的附加荷载。其中雪荷载应计算全跨雪荷外,还应计算半跨雪荷。活荷载主要为施工检修荷载,荷载不应小于0.3KN/㎡。荷载取值及荷载组合按照《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001执行。
2.彩拱主要瓦型与力学模型
2.1主要瓦型
国内常用以及MIC公司的主要瓦型有:
MIC-240斜槽断面拱形瓦,瓦宽610,瓦高203见图7,使用最大跨度为36m;
MIC-160斜槽断面拱形瓦,瓦宽410,瓦高130,使用最大跨度为24m;
MIC-120直槽断面拱形瓦,瓦宽310,瓦高110,使用最大跨度为24m。
国内使用最为普遍的是MIC-240斜槽断面拱形瓦。
2.2力学模型
彩拱本身是一个梁板合一的空间钢结构拱,为了进行简化计算,通常取1m单元的平面拱。根据拱脚设计不同,通常分为双铰拱和无铰拱见图8,从而可根据《建筑结构静力计算手册》查到拱在各种荷载下的力学计算公式。双铰拱和无铰拱在竖向均部荷载下的计算公式
如下:
双铰拱:MC=(1-K)×ql2/8
H=ql2K/8f VA=VB=ql/2
无铰拱:MA=MB=(K-1)×ql2/12
H=ql2K/8f VA=VB=ql/2
式中:f--拱的矢高;K--轴向力影响系数;H--拱脚水平推力。
3.彩拱结构计算分析、稳定性分析及彩拱下部结构受力分析
3.1彩拱结构计算分析
首先由拱的弯矩和水平推力公式中可以看出,弯矩和水平推力的大小与轴向力影响系数K值有关,K是一个与拱盖本身截面惯性矩I有关的小于1的系数,K值随I的增大而减小,拱产生的弯矩和推力的大小,在一定程度上与拱的截面惯性矩I大小有关。其次,要抵抗拱盖产生的弯矩,拱盖的I应足够大,也就是要求拱盖的抗弯刚度足够大。增加刚度最有效、最经济的途径就是在有效截面积相等的情况下刚度最大,反过来说就是在刚度相同的条件下有效截面积最小。美国MIC公司就是在压型板断面积不增大的情况下加大波高,提高刚度,并同时保证板的有效宽度不降低。我们以MIC-240斜槽拱瓦与W600(YX130-300-600)压型钢板进行比较,见表1,MIC-240刚度
表1 单位(㎜)
瓦 型项 目 MIC-240 W600
波 高 203 130
有效宽度 610 600
展开宽度 914 1000
为W600的3~5倍,重量仅为同厚度的90%。
彩拱的计算最初依靠美国MIC公司设计软件和计算表格,为了适应国内设计应用需要,在美国软件的基础上,从1994年到1996年中新集团房屋建设总公司与清华大学土木系李少甫教授合作开发出了金属薄壁拱壳结构计算软件(MASSAP)。该软件主要针对MIC-120和MIC-240瓦型,1996年通过建设部科技司专家鉴定。该软件可对落地拱、非落地拱、等高、不等高拱均可进行设计分析,可进行荷载不利组合下的强度、稳定性计算,同时输出拱板厚度、支反力、结构内力、弯矩位移图。图9为在均布竖向荷载下和均布水平荷载下,利用MASSAP软件计算得出双铰拱的弯矩图。
图9 均布竖向荷载下弯矩图 均布水平荷载下弯矩图
3.2彩拱的稳定性
对钢结构而言,在一定程度上起到决定性因素的不是构件强度,而是构件的稳定性。由于采用超薄、高强钢板压型制成的开口薄壁拱形屋盖是非刚性结构,拱对于不对称荷载、水平荷载、制作缺陷、支座刚度十分敏感,处理不当很容易发生失稳倾覆事故。在我国使用彩拱的过程中发生过多起倾覆事故,事故一般都是采用了较小的矢跨比f/l≤0.2,拱板壁厚太薄,竖向均布荷载过大,对水平荷载和半跨雪荷载考虑不够。国内对彩拱的稳定性进行了大量的实验研究,根据研究表明在风压(雪压)小于2.0KN/㎡时“风压(雪压)—位移”基本上呈线性关系,无突变,说明结构不会失稳。
彩拱在跨度方向拱板构件的宽厚比为133~333(MIC-240瓦),其值较大。根据临界应力公式(均匀受压板件),见下式,对于宽厚
σc r=4π2E(t/b)2/{12(1-μ)2}
比b/t较小板件,当板件上压应力σ≥σc r时,板件即发生失稳破坏。当宽厚比b/t较大时,考虑边缘效应及薄膜张力的作用,板件可承受比临界应力σc r更大的应力,新增荷载主要由两纵边承受。通常将板件能承受的大于其临界应力的强度称作板件的超屈曲强度。MIC-240板的临界应力为12~78N/㎜2,考虑超屈曲强度以及成拱过程中内外表面有4~6㎜深的褶皱(见图10),全截面强度不能有效发挥,MIC公司将设计应力取在60~120 N/㎜2(仅为钢板设计强度的30%)。考虑到拱脚的局部稳定性,通常采取如图11的构造。
图10 彩拱拱表面褶皱
图11 拱脚支撑、锚固构造3.3下部结构设计
由于拱的水平推力(无拉杆拱)与其竖向力比较接近,推力约为竖向力的84%,故下部基础多为大偏心,设计时应采取措施(增加配重、设拉杆、偏心基础、桩基等)加以处理,从而保证下部在使用安全的情况下,造价经济。
四、彩拱经济性分析
彩拱的用钢量在8~25Kg/㎡,加上下部结构用钢量在10~33Kg/㎡,与门式刚架20~40Kg/㎡用钢量相比优势明显(轻型工业厂房),用钢量之低,被清华大学石永久教授划分到超轻型钢结构范畴。以32m跨的机电职业学院体育馆为例,彩拱结构用钢量为31Kg/㎡,工程造价460元/㎡;网架结构用钢量为54Kg/㎡,工程造价710元/㎡;门式刚架结构用钢量为42Kg/㎡,工程造价510元/㎡。从中可以看出彩拱的经济性,以美国和国内统计,落地彩拱造价仅为轻钢结构造价的50%,非落地彩拱为轻钢结构的80~90%。