自动排气阀选择
jack1977
jack1977 Lv.2
2007年02月27日 13:42:39
只看楼主

在预作用系统中要求采用快速排气阀,请问各位都用哪个厂家的产品?

在预作用系统中要求采用快速排气阀,请问各位都用哪个厂家的产品?
免费打赏
清源
2007年02月27日 16:58:57
2楼
我们都是成套采购的,喷头、报警阀、排气阀……
回复
visevesa
2007年03月01日 14:46:08
3楼
买雨淋阀的厂家同时供货
回复
yanglan
2007年03月02日 21:13:50
4楼
我隐约记得那本资料上介绍说根本就没有快速排气阀,就是普通的那种
回复
whcyu
2007年03月07日 08:50:52
5楼
预作用系统中采用快速排气阀要根据排气量及排气时间来定。
排气阀很多厂家都有,但在预作用系统里还要配合电动阀。
川消有电动阀和排气阀的一体化产品,专门为干式和预作用系统生产。
回复
yanglan
2007年03月14日 22:19:08
6楼
排气阀前的阀门我一般是设计为电磁阀,规范规定的是电动阀?请问有区别吗?