大家帮忙找错误点吧,设计院的图,很经典!!![这是最近刚接触到的项目,地上一~三层商场,每层1500㎡,地下一层超市,总计2100㎡;设计院设计的末端全部用风机盘管,单制冷,机组用的风冷模块机组,附件的图中可以看出,系统总冷量1200KW。设计院选型: 风冷模块机组:单台制冷量132KW,共9台;放于屋顶排一排,并联,主管DN100(设计院说是软件出来的)水泵:流量280m³/h,扬程13m;一用一备
[这是最近刚接触到的项目,地上一~三层商场,每层1500㎡,地下一层超市,总计2100㎡;设计院设计的末端全部用风机盘管,单制冷,机组用的风冷模块机组,附件的图中可以看出,系统总冷量1200KW。
设计院选型:
风冷模块机组:单台制冷量132KW,共9台;放于屋顶排一排,并联,主管DN100(设计院说是软件出来的)
水泵:流量280m³/h,扬程13m;一用一备
系统立管:每层总供回水管径均是DN65
我觉得设计院设计的管径小了,选型配比也不对着呢,但是没人提出来,只有我一个人说有问题,请大家评评。。