在设计手术室时,选型的空调机组(不是新风机组)总风量应为房间体积*换气次数+新风量?还是光房间体积*换气次数.
在设计手术室时,选型的空调机组(不是新风机组)总风量应为房间体积*换气次数+新风量?还是光房间体积*换气次数.
22楼
以前没有听说过,说具体一点
回复
23楼
同意二楼
回复
24楼
房间体积*换气次数
回复
25楼
空调机通过风量是多少啊
通过风量就要选的啊
新风只是控制正压
回复
26楼
这东西只能是到时调试的时候调的,设计上留有一定的余量
回复
27楼
我设计的时候就是用4楼所说的方法.
百级的要求手术区工作面高度的截面平均风速要0.25~~~~0.3m/s(出风平均风速应0.45~~~~~0.5m/s)
不清楚,自己去翻翻《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复
28楼
房间体积*换气次数只能确定新风量,空调总风量要看冷量和风速而定
回复
29楼
房间体积*换气次数只能确定新风量,空调总风量要看冷量和风速而定
回复
30楼
房间体积*换气次数只能确定新风量,空调总风量要看冷量和风速而定
回复
31楼
送风量=新风量+回风量
回复