一、系统构成 诱导型变风量空调系统由一次风空调器、诱导型变风量末端装置与风管系统等组成。该系统工作原理是:由系统空调器处理后送出的一次风(有时为低温送风)经风管系统分布到各诱导型变风量末端装置,末端装置根据负荷变化调节送人空调区域的风量。在诱导型变风量末端装置内,一次风从喷嘴高速喷出,与吊平顶内被诱导的二次风混合后送进空调区域,它综合了风机动力型末端装置和双风道型末端装置的功能,代替了双风道系统的热风混合,充分利用内热负荷,提高了系统的送风温度。诱导型系统可分直流式和回风式。直流式系统的基本形式见图5-28a,回风式系统的基本形式见图5-28b,该系统将变风量末端装置与诱导器分开设置。大温差式诱导器见图5-30,带净化装置的诱导器见图5-31。
一、系统构成
诱导型变风量空调系统由一次风空调器、诱导型变风量末端装置与风管系统等组成。诱导型变风量末端装置的主要优点是能在一次风量减少到不小于50%时,几乎保持总送风量不变。除非诱导型末端装置的一次风量减小到很低的程度,一般仍能保持较大的送风量。图5-29显示了当一次风量减小到设计风量的20%时,末端装置的风量仍可保持在设计风量的60%左右。
诱导型变风量末端装置通过一次风调节风阀和诱导风阀进行风量调节。满负荷时一次风阀全开,诱导风阀全关。随着温度控制区的负荷减小,一次风阀逐渐关小,诱导风阀逐渐打开。最小负荷时,诱导风阀全开,一次风阀关闭到75%,此时末端装置可能达到最大诱导比。如最大诱导风仍不足以减小供冷量,则可在诱导风阀保持全开时进一步关小一次风阀。
诱导型变风量末端装置可带或不带再热盘管。当诱导风量达到最大,一次风量达到最小后,房间温度进一步下降,说明需要供热,于是可启用再热盘管。
三、特点与适用性
诱导型变风量系统以少量一次送风,通过诱导型变风量末端装置诱导吊平顶内较热的回风,空气混合后,提高了送风温度,也增加了送风量,从而加大了室内换气次数,改善了舒适性。该系统也可用于低温送风系统。
直流式诱导型变风量空调系统无回风交叉污染,常用于医院等建筑物的空调。
诱导型变风量系统的主要缺点是系统需要较高的静压,而且对末端装置下游风管的设计有压力限制,通常不大于75Pa,事实上这意味着需较大的风管尺寸,无论是根据节能要求还是噪声要求,设计人员均应选择较低的静压力。
选择诱导型末端装置应考虑下列因素:
(1)确定必需的进口压力和可变的出口压力;
(2)尽可能降低进口和出口压力;
(3)进口压力增加一倍,送风量仅增加40%;
(4)用增加进口压力的方法,采用较小的诱导型末端装置,会导致空调系统压力增高,节省的投资不足以补偿运行费用的增加;
(5)是否在诱导型末端装置内增加加热盘管应作仔细分析。在暖湿地区,一般可以在早晨上班前一段时间里,采用闭路循环加热一 次风的方法进行预热运行。