变风量空调系统即VAV( Variable Air Volume System )空调系统,是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也被业内许多人士推崇,但要真正实现VAV系统的优点,除合理的设计外,专业的系统调试和运行管理也是必不可少的。 01 变风量(VAV)系统基本构成 主要包括四部分:
变风量空调系统即VAV( Variable Air Volume System )空调系统,是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也被业内许多人士推崇,但要真正实现VAV系统的优点,除合理的设计外,专业的系统调试和运行管理也是必不可少的。
01 变风量(VAV)系统基本构成
主要包括四部分:
-
室内变风量温控器; -
变风量末端(VAVBOX):带有控制器、传感器、风阀、BOX箱体及其他辅助设施; -
风道静压测量装置; -
变风量空调机(带有变频器)。
VAV系统的工作原理、流程如下图:
02 变风量空调系统(VAV)控制原理
变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。
变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。
同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。
另外在微信圈子里也发过VAVBOX接线原理图,可点此链接查看。
03 变风量空调系统(VAV)的优势
变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:
-
舒适度良好、干净卫生
:风机盘管系统在湿工况运行,极容易滋生细菌,传播疾病。变风量空调系统在干工况运行,室内无凝结水,不会滋生细菌。 -
温度稳定
:带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。 -
节能
:由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可大幅度减少送风风机的动力耗能。 -
新风作冷源
:因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。 -
控制精度高
:可以就地控制也可通过BAS系统在终端机房控制,风量在30~100%之间自动根据室内负荷变化无级调节,控制精度高。 -
系统噪声低
:系统噪声低,不存在现场噪声。 -
提高楼宇智能化程度
:采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。 -
减少综合性初投资
:减少综合性初期投资,而且维修量小,寿命长。
04 变风量空调系统(VAV)调试常见问题
以上我们肯定了VAV系统明显的优点,但同时也请大家注意:一般说VAV系统优点时,大都是在方案选择与设计阶段,或者是销售人员作为卖点说的更多一些,而设计、施工调试中的一些现实问题,估计除设计和工程条线人员以外都关注较少,尤其是对运营后物业公司的评价关注较少。
偏偏有时候理想很美好,现实却不乐观。客观的说,如何能真正实现VAV系统舒适、节能地运行,其实并不容易,其对交付运行前的系统调试及后期物业使用都有着更高的要求,需要调试环节的非常专业、细致的工作,甚至因调试不合适而出现返工现象均属正常。否则,一旦有些环节做的不到位,则可能难以实现希望之效果。以下简要分享一些VAV系统安装完成后的调试工作中常见问题及解决措施,望可供大家借鉴:
1
送风量不足
主要原因
:
-
主风道风阀没打开; -
VAV末端一次风阀失灵; -
管道制造安装不合要求; -
漏风量大; -
系统的定静压值设定偏低; -
风柜风机反转。
解决方案
:
-
检查管道,打开风阀; -
旋紧阀轴或由厂家维修; -
检查送风管道,通过打胶等方法杜绝泄漏; -
反复试验后重新设定; -
调换电机的三相电源线。
2
空调区域过热
主要原因
:
-
送风温度过高; -
送风量不够; -
温感器位置不合理或标定不合理。
解决方案
:
-
调低温感器的设定值; -
参见序号1的处理方法; -
将温感设在工作区,校正温感器并重新标定。
3
房间内局部过冷
主要原因
:
-
气流组织不合理; -
风口过大。
解决方案
:
-
重新调整风口的布置,选择气流水平贴附较远的风口; -
选择较小的送风口。
4
噪声
主要原因
:
-
系统定静压点的静压值设定过高; -
风机动力型末端的叶轮碰涡壳,风机轴承磨损、没润滑油; -
回风口位置不合理。
解决方法
:
-
修正定静压点的设定值; -
修复变型的风机涡壳,更换轴承、加黄油; -
避免回风口设在末端的正下方。
5
新风不足
主要原因
:
-
手动风阀没全开; -
没标定最小新风量。
解决方法
:
-
检查阀门,将手动阀门锁定在全开位置; -
设定最小新风量,通过流量控制器控制新风阀的开度。
6
末端设备不正常
主要原因
:
-
VAV末端一次风流量测定值异常; -
风量控制的常开和常闭颠倒; -
控制失效。
解决方法
:
-
校正传感器,保证一次风进风管与设备进风口同径,并有3-5倍管径的直管安装传感器; -
调整风量控制器常开和常闭的设置; -
检查控制器、执行器的电源、控制线路连接是否正确,厂家测试PC板是否有问题。
7
风口表面凝露
主要原因
:送风温度低于室内露点温度;
解决方法
:在送风口内侧粘贴保温材料或选用大一型号的末端设备。
8
VAV系统机组存在的较难解决的问题
1) 机组运行中常见的不协调问题
-
送风、回风、混风、风量不平衡; -
三个风阀难以同步调节; -
送风、回风、混风、新风在使用过程中存在风量突变现象。
2) 在全回风工况时机组常存在的问题
-
送风机吸着回风风机运行; -
回风风机压着送风机运行; -
变频难以控制小风量低赫兹运行,送排风量的不相同会造成烧电机的风险,只能在两个风机中间开平衡风阀来补救(运行损耗太大)。 -
当室外温度低于室内时利用自然风降温时,送风、回风、混风的三个阀线性比例又会出现不同步,因为对夹式的风阀夹角不同风量也不成正比,包括室内正负压差不平衡。如其中一个风阀出现故障就会导致造成设备的损坏等一系列问题。若要真正解决只能做到送、回、混、排风风量都相等和室内正负压差平衡的技术难题。
针对此类问题,目前尚无成熟、标准的解决措施,需要专业人员的反复调试与仔细分析,现场寻找应对策略。另外,当前市场上有一种转板换风空调机组,可实现送、排、混风量比例相等,自然冷源自适应同步利用,可突破上述瓶颈,实现会呼吸的空调机组,可以一试。