毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解
nuannuan941
2013年03月22日 15:57:13
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-22 15:59 编辑 毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式  一毛细管空调系统简介  •毛细管空调系统原理: 以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。  •典型的毛细管空调系统的组成:  1.冷热源;  2.毛细管网栅;  3.水循环管路系统(循环泵、板换);  4.新风调湿系统;  5.自控系统。

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-22 15:59 编辑

毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式

  一毛细管空调系统简介

  •毛细管空调系统原理:

以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。
  •典型的毛细管空调系统的组成:
  1.冷热源;
  2.毛细管网栅;
  3.水循环管路系统(循环泵、板换);
  4.新风调湿系统;
  5.自控系统。
毛细管系统示意图

1.jpg

毛细管辐射供冷及新风除湿系统

2.jpg

二毛细管空调系统的优越性
  1.高舒适度:以低温辐射方式供暖供冷,表面温度分布均匀,能实现最佳的舒适度;
  2.空气品质优良:新风量充足,在人体周围形成“空气湖”,无噪声,无明显吹风感;
  3.节省空间:占用空间少,便于房间布置;
  4.安装简便:毛细管安装简便、快捷,可满足各种场合要求;
  5.节能:夏季供水温度高于常规系统5~9℃,冬季低于常规系统10~20 ℃,可提高系统能效比,符合节能要求。

  热舒适性
  热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标。对各种形式的空调系统舒适性的调查结果,毛细管系统是最满意的。
3.jpg





1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
nuannuan941
2013年03月22日 16:04:39
2楼
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-22 16:41 编辑

制冷、制热能力:
  毛细管席60%的冷量是通过辐射形式进行传递,40%的冷量是通过对流方式进行传递。
  毛细管席制冷能力受产品形式及安装方式的影响, 可以和常规制冷机及锅炉组合使用,也可以与土壤热泵机组直接配套,与后者组合使用可达到最佳的节能效果。
  毛细管辐射系统一旦安装完毕,无需任何维护费用。

温度、湿度、新风量自动调节:
  由于毛细管辐射供冷系统的传热特性,主要依靠毛细管表面的低温与室内人体、物体之间进行辐射、对流换热。表面温度过低,室内空气含湿量高,会产生结露现象,导致室内装饰表面发霉,影响身体健康。表面温度过高,不能有效地降温,带走房间冷负荷。

因此毛细管系统必须与温、湿度控制及新风系统密切配合,实现人体健康所需的温度、湿度、新风量的平衡(归纳为“衡温、衡湿、衡氧”)才能有效地发挥其优越性和效益。
温度、湿度控制:通过房间温控器和露 点探测器,调节毛细管水系统进水温度(≥16℃);同时开启新风调湿系统,除去室内空气中多余水蒸气。

三毛细管的技术参数
  •毛细管平面空调系统夏季供水温度为16/18℃,辐射面表面温度约为20 ℃,室内温度为26℃时,制冷量为80w/m2。
  •冬季系统供水温度为32/28℃,辐射面表面温度为30℃,室内温度为20℃时,制热量为86w/m2。
  四产品形式

毛细管席:
4.jpg

K.S15系列:  集水管 20x2mm
  毛细管 3.35x0.5mm
  管间距 15mm
  长度 600-6000 mm (每10mm一个级别)
  宽度 150-1250 mm (每30mm一个级别)
  水容量 0.27l/m2
  制冷量 80w/m2
  允许最大供热温度 60℃
  工作压力 4bar

高压型毛细管席:
5.jpg

P.VS30系列:
  集水管 20x3.4mm
  毛细管 4.5x0.8mm
  管间距 30mm
  长度 600-6000mm
  (每10mm一个级别)
  宽度 150-1250 mm
  (每60mm一个级别)
  水容量 0. 2l/m2
  制冷量 80w/m2
  允许最大供热温度 80℃
  工作压力 最大20bar

  石膏板毛细管模块:

6.jpg

B.GK12系列:
  集水管 20x2mm
  毛细管 3.35x0.5mm
  管间距 10mm
  长度 1500和2000mm
  宽度 600 mm
  水容量 0. 46l/m2
  制冷量 76w/m2或64w/m2
  制热量 150w/m2或135w/m2
  允许最大供热温度 45℃
  工作压力 4bar

  金属板毛细管模块:

7.jpg
•金属板模块
  产品构成: 30 mm 厚的隔音瓦片BEKA 毛细管模块
  安置于一个密封的聚乙烯薄层内
  集水管尺寸:20x2 mm
  毛细管尺寸:3.35x0.5 mm
  毛细管间距:10 mm
  毛细管席长度:600-625mm
  毛细管席宽度:600-625mm
  模块充水后质量:5.3kg/m2
  换热面积:
  水流量:0.46 l/m2
  制冷量:28-67w/m2 制热量: 28-117w/m2
  最高允许的热水温度:45℃
  系统运行压力:4 bar


  五 毛细管与新风系统的结合

  有组织进风,能有效控制风量和室内气流组织。
  置换式送风,新鲜空气先进入人的呼吸区。
  进入室内的新风除CO2含量少外,经过过滤有效阻止灰尘颗粒的进入,满足空调卫生要求,提高了室内空气品质。
  系统带除湿功能,夏季承担室内湿负荷,保证房
  间不结露,进一步提高舒适度。

  新风系统的形式

  置换送风方式:在人体周围形成“空气湖”

8.jpg
别墅用置换式除湿新风系统

9.jpg
 六毛细管空调系统的应用
  1.毛细管系统在办公楼宇的应用
  •某使馆办公楼新风管
10.jpg
11.jpg

抹灰后的顶板 吊挂的毛细管席
12.jpg
13.jpg

2.毛细管系统在星级宾馆中央空调的应用
  •某五星级宾馆地板辐射供热
14.jpg
15.jpg

某五星宾馆辐射制冷
  吊顶龙骨
16.jpg
毛细管主管道
17.jpg
3. 毛细管系统在住宅区中央空调的应用
  •毛细管系统安装使用灵活、用费低;
  •室内无运行噪音、震动干扰;无明显吹风感;
  •冷热辐射传热方式,舒适感最好,适合住宅空调;
  •户内系统为闭式循环,维修不影响整个运行。
  •占用空间小,便于房间布置,是住宅区中央空调的理想选择。

  4.毛细管系统在别墅空调的应用
  •毛细管系统安装使用灵活,运行费用低;室内无噪音、震动干扰;无明显吹风感;水环式系统可以利用附近水源和地源,进一步降低运行费用。
  •水环式系统是别墅区中央空调的理想选择。

  毛细管在别墅空调的应用
  某别墅建筑面积287m2,空调系统为“土壤热泵+独立新风式辐射供冷供热空调末端系统”。选用1台型号HLRSWD14FRB际高土壤热泵机组作为冷热源:制冷量14Kw,制热量14Kw。机组自带热回收新风系统,新风量300m3/h,新风带有自动除湿系统和中效过滤装置。

  七毛细管的冷热源
  •1 冷水机组+燃气锅炉
  •2 地源热泵
  毛细管作为末端装置可与各种高效冷热源配套使用。与土壤源热泵配套,更能在供冷初期不开启热泵机组,直接利用地下换热器直供,能耗降至最低。
  毛细管的冷热源
  •毛细管与地热源结合的好处:
  •1.可代替冷却塔和锅炉,只需地源热泵运行(如允许打井,可省掉地源热泵,仅需循环泵运行);
  •2.运行能耗和运行费用更省;
  •3.对环境保护更有利。
18.jpg
八 毛细管的安装
  1.吊顶抹灰安装
19.jpg
20.jpg
21.jpg
2.墙面抹灰安装
22.jpg
23.jpg
3.石膏板吊顶模块
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg

4.金属吊顶模块
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg






回复
zhanxlzhk
2013年03月26日 07:50:13
3楼
毛细管空调,第一次听说,收获不小,谢谢。
回复
ldl4101026
2013年03月26日 08:40:39
4楼
了解了解,,谢谢
回复
owenshen82
2013年03月26日 11:05:28
5楼
堵管 就得 掐折吧?堵一根 少两排~
回复
zhhdd186
2013年03月26日 14:11:22
6楼
看上去很美的
回复
lihaomiao
2013年03月26日 14:45:52
7楼
:)学习了,哈哈
回复
raj123
2013年03月26日 15:16:50
8楼
这个是不用风口啊!没看见有风机啊!全是热辐射啊
!不知道说的对不??
回复
ben999hh520
2013年03月26日 20:41:09
9楼
估计容易堵塞!
回复
lqm158
2013年03月27日 10:42:14
10楼
估计容易堵塞!
回复
lianghua12345
2013年03月27日 11:23:25
11楼
容易堵吧,阻力应该挺大,压力要多大了,再说工程量也不小,呵呵,效果不知怎么样。