《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对全空气定风量空调系统做出如下规定: (1)下列空调区,宜采用全空气定风量空调系统: ①、空间较大、人员较多; ②、温湿度允许波动范围小; ③、噪声或洁净度标准高。 (2)全空气空调系统设计,应符合下列规定: ①、宜采用单风管系统; ②、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统; ③、送风温差较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统;
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对全空气定风量空调系统做出如下规定:
(1)下列空调区,宜采用全空气定风量空调系统:
①、空间较大、人员较多;
②、温湿度允许波动范围小;
③、噪声或洁净度标准高。
(2)全空气空调系统设计,应符合下列规定:
①、宜采用单风管系统;
②、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统;
③、送风温差较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统;
④、除温湿度波动范围要求严格的空调区外,同一个空气处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。
(3)符合下列情况之一时,全空气空调系统可设回风机。设置回风机时,新回风混合室的空气压力应为负压。
不同季节的新风量变化较大、其他排风措施不能适应风量的变化要求;回风系统阻力较大,设置回风机经济合理。
(4)下列情况时,应采用直流式(全新风)空调系统:
①、夏季空调系统的室内空气比烤大于室外空气比焙;
②、系统所服务的各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量;
③、室内散发有毒有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用;
④、卫生或工艺要求采用直流式(全新风)空调系统。
(5)舒适性空调和条件允许的工艺性空调,可用新风作冷源时,应最大限度地使用新风。
(6)新风进风口的面积应适应最大新风量的需要。进风口处应装设能严密关闭的阀门,进风口的位置应符合规范规定的要求。
(7)空调系统应进行风量平衡计算,空调区内的空气压力应符合规范的规定。人员集中且密闭性较好,或过渡季节使用大量新风的空调区,应设置机械排风设施,排风量应适应新风量的变化。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中有条文说明指出:目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,而不常采用变动一、二次回风比的复杂控制系统;同时,由于变动一、二次回风比会影响室内相对湿度的稳定,不适用于散湿量大、湿度要求较严格的空调区;因此,在不使用再热的前提下,一般工程推荐采用系统简单、易于控制的一次回风式系统。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:全空气定风量空调系统适合用在哪些场所?
相关推荐: