VAV变风量空调系统设计常见问题
机灵的斑马
2023年05月22日 09:08:41
来自于中央空调
只看楼主

# VAV变风量空调系统设计常见问题 1.未分区计算负荷、布置末端 空调负荷按整个房间计算,按面积大小均匀布置变风量末端。   造成外区末端风量偏小,东西朝向末端风量偏小,内区末端风量偏大。内外区冷热不均。   正确做法是按温控区分区计算负荷与布置末端。

# VAV变风量空调系统设计常见问题

1.未分区计算负荷、布置末端

空调负荷按整个房间计算,按面积大小均匀布置变风量末端。

 

造成外区末端风量偏小,东西朝向末端风量偏小,内区末端风量偏大。内外区冷热不均。

 

正确做法是按温控区分区计算负荷与布置末端。

2.建议采用吊顶静压箱回风,不推荐风管回风

风管阻力较大,采用风管回风各房间背压值不一致,降低了变风量末端的调节性能。部分负荷情况下,靠近机房的房间有可能出现负压,较远处的房间出现正压,可能出现过冷过热的现象。

 

如采用风管回风,应尽量将风管尺寸放大,减小阻力。

3.送回风口布置不合理

如下图所示,该项目采用外区风机盘管,回风口在风机盘管机组下方吊顶,内区单风道VAV末端。

蓝圈为内区送风散流器的射流区,多个风机盘管回风口布置在送风射流范围内。导致内区送风量不够,冬季内区送冷风,风机盘管制热,冷热抵消导致能源浪费。

 

下图示例采用风管回风,风管回风口布置在送风口射流范围内,同样布置不合理。一次风被回风吸走,回风温度降低,房间内达不到空调要求。

 

下图所示,建筑允许回风口位置与送风口冲突。通过调整送风口长度以及取消不合理回风口改善。

4.温控器设置不合理

温控器应在平面图中表达出来,布置在对应变风量末端负责的温控区内,这样才能相对准确的控制其温控区的温度。典型错误做法是将多个温控器集中布置在一起。

温控器设置高度一般为1.2m~1.5m,设置在该温控区的通风、背阳处。不应为了室内装修美观设置在不通风的角落或容易受附近发热体、冷/热风影响处。

布置在吊顶上的温控器,考虑吊顶回风温升影响,设定温度应高于实际温度1~1.5°C。

 

5.空调机房布置常见问题

1、机房布置紧凑、凌乱,没有预留设备维修保养空间。

2、为方便接管乱设置接管静压箱,如下图所示,送风管、回风管、排风管均设置了静压箱,导致系统阻力增加,受风机效应影响,风机出口气流组织不佳,空调箱出风口风速较高,导致系统送风量达不到设计要求。

 

3、对于声学要求较高的办公楼,全空气变风量系统,送风管一般需要设置两级消声器消声,回风管设置一级半消声器(一个消声器,一个消声弯头)。消声装置的消声量应经由声学顾问计算确定,避免后期改动,造成额外成本。

空调机房应采用消声器、消声弯头,而非消声静压箱。

空调机房设计实例:

 
 

某项目VAV空调系统平面布置示例:

 

核心筒设置两个空调机房,每个机房设置两台紧凑型热回收空调机组,内外区分开服务。

单风道VAV-box,外区带热水再热盘管。过渡季节全新风运行。

平面图中应该对每个末端装置编号,在设备表中列出VAV-box的性能参数表,至少应注明末端设计风量和最小风量。

免费打赏

相关推荐

APP内打开