在设计手术室时,选型的空调机组(不是新风机组)总风量应为房间体积*换气次数+新风量?还是光房间体积*换气次数.
在设计手术室时,选型的空调机组(不是新风机组)总风量应为房间体积*换气次数+新风量?还是光房间体积*换气次数.
2楼
我通常是房间体积*换气次数
回复
3楼
我做都是总风量应为房间体积*换气次数+新风量
因为空调机组里的风量既有新风,又有回风
回复
4楼
百级的按风速,其他按2楼说的。
回复
5楼
体积×换气次数
回复
6楼
多数用体积*换气次数.
回复
7楼
同意4楼的意见
回复
8楼
赞成使用:房间体积*换气次数+新风量
回复
9楼
为何?
回复
10楼
做全空气系统时,回风量和排风量该如何确定?
回复
11楼
商场做全空气时,一定要做机械排风吗?
回复