导流隧洞外水压力问题 一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。另: 降低外水压力还有更好办法吗?
导流隧洞外水压力问题
一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。
另: 降低外水压力还有更好办法吗?
2楼
不知是否设混泥土塞封堵,外水压力仍较大,应加大衬砌厚度或增加钢筋,或底板设排水沟。
回复
3楼
下闸后闸门不回收,设有混凝土堵头
回复
4楼
混凝土堵头前内外水压力平衡可不计。混凝土堵头后外水压力可不计。本人设计过一导流遂洞,混凝土堵头前除进口外仅喷混泥土,混凝土堵头后也喷混泥土,混凝土堵头处进行接缝灌浆,洞径5米,城门洞型。
回复
5楼
yjy兄,你好!有没有封堵闸门计算和图纸啊,拜托了
回复
6楼
严重关心!闸门后及堵头前应按堵头施工期控制,特别是进口30米段应严格按规范规定计算外水压力.通常根据围岩情况折减外水压力!
回复
7楼
围岩情况折减外水压力,受地质条件控制,且人为性大.一般外水压力折减系数:1.洞壁干燥或潮湿
2.沿结构面有渗水或滴水 β=0~0.4; 3.沿裂隙或结构面有大量滴水,线状流水或涌水 β=0.25~0.26; 4.严重股状流水,沿软弱结构面有小量漏水 β=0.4~0.8 5.严重漏水或流水,断面等软弱带有大量涌水 β=0.65~1.0。
是封堵闸门计算还是混凝土堵头计算?围岩情况如何?外水压力是多少?本人设计过的导流遂洞,围岩为2类,还未封堵,外水压力40米。
竣工的一遂洞,洞径4.5米,城门洞型,长200多米一段,为高温承压水,围岩为3类未衬砌,运行良好。
回复
8楼
同意7楼意见但通常情况下导流隧洞施工中已对地质缺陷部位进行处理,因此上述1\2\3类可采用.4\5一般不采用除非因结构原因必须承担全水头!
回复
9楼
回复
10楼
呵呵许久没上线了,谢谢大家参与讨论!
yjy兄,封堵闸门计算及衬砌结构计算都需要吧。
封堵闸门:
孔口8×10.6M,最高挡水头90M
隧洞:城门洞型8×10.6M,围岩进出口段为Ⅲ、Ⅳ类,中间段Ⅱ类。另由于进口段围岩较薄,外水压力按全水头考虑。
回复
11楼
解决外水压力问题,同意7,10楼的意见。
回复