弹性板6的问题
lfh1101
lfh1101 Lv.3
2012年08月30日 20:03:29
只看楼主

弹性板6采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合实际楼板的假定。网上资料认为“采用弹性板6假定时,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而导致梁的弯距减小,相应的配筋也比刚性楼板假定减少”,而在PKPM中,导荷在PMCAD结束时就完成了,弹性板的定义是在SATWE前处理时才能定义,那怎么能说弹性板6致使梁弯矩减少呢?应该是不影响竖向荷载的导荷和计算才对吧?真心求教了各位

弹性板6采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合实际楼板的假定。网上资料认为“采用弹性板6假定时,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而导致梁的弯距减小,相应的配筋也比刚性楼板假定减少”,而在PKPM中,导荷在PMCAD结束时就完成了,弹性板的定义是在SATWE前处理时才能定义,那怎么能说弹性板6致使梁弯矩减少呢?应该是不影响竖向荷载的导荷和计算才对吧?真心求教了各位

[ 本帖最后由 lfh1101 于 2012-8-30 20:08 编辑 ]
免费打赏
dj739053076
2015年09月08日 09:32:53
12楼

学习了!!!
回复
sunxxinyu
2016年08月16日 17:37:04
13楼
从理论上说,弹性板6假定是最符合楼板的实际情况,可应用于任何工程。但是实际上,采用弹性板6假定时,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而导致梁的弯距减小,相应的配筋也比刚性楼板假定减少。而过去所有关于梁的工程经验都是与刚性楼板假定前提下配筋安全储备相对应的。所以,我们建议不要轻易采用弹性楼板6假定。弹性板6假定是针对板柱结构和板柱-剪力墙结构提出的,因为对于这类结构,采用弹性楼板6假定既可以较真实地模拟楼板的刚度和变形,又不存在梁配筋安全储备减小的问题。
回复
zhangchao19891020_
2020年10月16日 16:37:40
14楼

回复

相关推荐