以前从来没注意过送风口、排风口及排烟口还需要220V的电源,请问各位这些风口的电源取自哪里。普通风口,及消防风口应该怎样取电源合理

以前从来没注意过送风口、排风口及排烟口还需要220V的电源,请问各位这些风口的电源取自哪里。普通风口,及消防风口应该怎样取电源合理
免费打赏
dxy519
2007年02月24日 10:52:39
2楼
消防风口一般是24伏电源,若是220伏则需专门送消防电源,经模块切换放大控制风口的开闭。
回复
爱芳的日子
2007年02月24日 11:11:52
3楼
消防电源的用电级别较高,要有备用电源。
回复
bridgequ
2007年02月24日 11:41:13
4楼
学习ING
回复
rencom886@co163
2007年02月24日 13:22:54
5楼
样本上说控制电源是DC24V,但是没说其供电电源是多少
工地上一伙计问我其220V供电电源怎么取,还真把我问懵了
我也很实在,给他说我不知道,回去给你查查
老兄们帮帮忙,这东西用不用220V的电源
回复
rencom886@co163
2007年02月24日 13:24:27
6楼
还有防火阀的电源问题
回复
tsf10127
2007年09月01日 11:53:49
7楼
防火阀,需要220V电源吗,好象不需要吧,一般工作原理是里面有个电磁铁,火灾时给信号,使电磁铁断电,防火阀关闭,同时反馈信号至消防控制室.我说的是70度的防火阀,当风管内空气温度达到70度时关闭.