【预留预埋】镀锌钢管与PVC管是否可以对接
jieky1026
jieky1026 Lv.3
2012年08月29日 09:21:32
来自于照明工程
只看楼主

如题所述,住宅项目预埋用的是镀锌钢管,二次砌筑时为了施工方便以及降低成本,二次埋管可否改用PVC这样的话就涉及到两个问题:1、规范是否允许PVC管与镀锌钢管进行对接?2、如果允许,对接的方法该是怎样?请高手指点一二!

如题所述,住宅项目预埋用的是镀锌钢管,二次砌筑时为了施工方便以及降低成本,二次埋管可否改用PVC

这样的话就涉及到两个问题:

1、规范是否允许PVC管与镀锌钢管进行对接?
2、如果允许,对接的方法该是怎样?

请高手指点一二!
免费打赏
jieky1026
2012年08月29日 09:22:33
2楼
希望高手不吝赐教!
回复
y806099267
2012年08月29日 10:52:47
3楼
原则上不允许、
回复
jieky1026
2012年08月29日 11:05:26
4楼
我在规范上面没有找到相应的条款,说不允许

但是感觉那样确实不靠谱

难道真没有人这么做过?
回复
lijishuai7753
2012年08月30日 12:55:14
5楼
路过 高手指点
回复
wangdechao
2012年08月31日 15:54:16
6楼
可通过接线盒连接。
回复
siemens_6
2012年09月01日 17:45:43
7楼
绝对不允许的,因为有个就地问题
回复
gaoxuyan58
2012年09月01日 19:20:35
8楼
原则上不允许的,但是想办法还是可以对接的,把PVC加热扩张一下,饮水管有这类对接配件。
回复
xiongtao2012
2012年09月01日 21:33:47
9楼
你们这样做的话,考虑过接地吗?
回复
dianqipanli
2012年09月01日 21:43:47
10楼
记不清在那一本书上看过:为了保证金属导管接地连接的可靠,不得在PVC管后面连接钢导管;但是可以在钢管后面连接PVC管,当然,改成PVC管以后不得在后面再连接钢导管。
回复
zhang3621787
2012年09月03日 10:40:52
11楼
去年刚做过一个变电站是这样做的,结果被批了,硬是花了好多钱才摆平,不过做出来的样子真的很丑,并且以后要是更换线路导线基本上不可能了。