我单位,属于油田的井站,现在改造,井站改造配电线路,照明的,也用断路器控制,我感觉,照明要频繁的关开,一天至少得个3次吧,这样的话。。。(虽然有漏电保护)-----井站都是铁皮房,用按钮开关设计,是不是不方便,还是工程为了挣钱。
我单位,属于油田的井站,现在改造,井站改造配电线路,照明的,也用断路器控制,
我感觉,照明要频繁的关开,一天至少得个3次吧,这样的话。。。(虽然有漏电保护)
-----井站都是铁皮房,用按钮开关设计,是不是不方便,还是工程为了挣钱。
2楼
一天几次算频繁吗?
回复
3楼
那,几次算频繁???断路器能直接当照明开关用 ???
回复
4楼
偶们在做断路器时所开玩笑.竟然真的有人这么做了..嘿嘿.
回复
5楼
大惊小怪……用断路器直接作为照明开关有什么奇怪的?
回复
6楼
查一下微断的寿命,就明白了!
可以.
回复
7楼
用断路器控制照明没什么不可以,特别是照明负荷较大时,还有一定好处,无非成本高点而以。
回复
8楼
是么,那,有谁能贴出来,微断的寿命
回复
9楼
断路器产品说明书上不是都有它的电气动作次数和机械动作次数吗 可以按照这个大致推算出来可以使用多长时间
回复
10楼
西门子产品---------5SX系列模数化断路器可用于工业与民用建筑低压电气系统中作为导线、电器设备及电动机等的过载及短路保护。其生产符合最具权威的IEC 898国际标准,开关机电寿命达到了10000次,分断能力达10KA。
用微断作照明控制是很平常的一件事,特别是对于大型商场,超市之类的大型公共场所
回复
11楼
经常这样做,没什么奇怪的
回复