江苏省住宅设计标准(DGJ32/J26-2006)第10.1.4.2条规定:每幢住宅、住宅单元或楼层电源总进线处应设断路器,此断路器应有剩余电流动作保护功能。并作为强制性条文必须遵照执行的。但当地供电局审图时则明确要求取消该断路器的剩余电流动作保护功能。故我们只能先在设计时按规范要求设置(否则通不过审图中心这一关),过后再按供电局要求取消。
我想说个问题,我们公司630的开关装有剩余电流动作保护功能,但是这开关老是跳闸,前面一级小开关不跳,我们查了好多次都查不出原因什么原因,开关整定我们也整定过了,后来我们把那个剩余电流保护的拆了,就再也不会了?你说这是什么问题啊!
回复
23楼
那不就是漏电流过大吗
回复
24楼
规范也是人编的,所以尽管不合理,有时候也需要执行,可以给编制单位提出,下次修订改
回复
25楼
根据市防雷办的要求,我们小区电度计量箱进线开关处设计并安装浪涌保护开关,才通过防雷办的验收,但通电时,供电局却一定要我们拆除浪涌保护开关后才给予通电。不按照供电局的意图办,他就不给你送电。
回复
26楼
遇到上述情况可以设计剩余电流断路器(即漏电断路器),但是剩余电流断路器不跳闸,只报警。审图和供电局都能过。
回复
27楼
漏电动作,居民停电打95598时,供电局抢修的就必须去
他们嫌此麻烦
回复
28楼
同意。是个好办法。
回复
29楼
路过,学习一下。现在各地都不多不少地存在类似的问题喔。
回复
30楼