07年上午供配电专业知识
hl789
hl789 Lv.3
2012年08月28日 17:48:41
只看楼主

36.某办公室8米,宽6米,高3米,选择照度标准500 lx, 设计8盏双管2*36w荧光灯,计算最大照度512 lx ,最小照度320 lx, 平均照度445lx, 问针对该设计下述设备描述不正确?A平均照度低于照度标准,不符合规范要求B 平均照度低于照度标准,不符合规范要求C 照度均匀度值,不符合规范要求D平均照度、偏差、均匀度符合规范要求求解答过程

36.某办公室8米,宽6米,高3米,选择照度标准500 lx, 设计8盏双管2*36w荧光灯,计算最大照度512 lx ,最小照度320 lx, 平均照度445lx, 问针对该设计下述设备描述不正确?
A平均照度低于照度标准,不符合规范要求
B 平均照度低于照度标准,不符合规范要求
C 照度均匀度值,不符合规范要求
D平均照度、偏差、均匀度符合规范要求

求解答过程
免费打赏
zzbapril
2012年08月30日 15:38:53
2楼
C 320/445=0.719 符合标准

不知对不对
回复
liujunqi2000
2012年08月31日 10:49:23
3楼
依据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 4.1.7和4.2.1 均匀度符合要求,选C
回复
houkn1983
2013年05月06日 19:46:06
4楼
照度均匀度不是已经大于0.7了吗?怎么还选C?
按照GB50034-2004 4.1.7 ,最小照度应该为500*(1-10%)=450lx。但是题中最小值是320。这样来说,是最小照度不符合要求啊。
怎么回事?
回复

相关推荐

APP内打开