一类高层地下室的 柴油机发电机房 的排风算是事故排风吗?另外 ,发电机房的排风原理是这样吗?柴油机的排烟直接出室外,然后有补风机,还得有单独的排风出室外吧
一类高层地下室的 柴油机发电机房 的排风算是事故排风吗?
另外 ,发电机房的排风原理是这样吗?柴油机的排烟直接出室外,然后有补风机,还得有单独的排风出室外吧
免费打赏
tanghuaping
2007年02月13日 12:57:05
2楼
发电机房分为:平时通风、事故通风、排烟!
平时通风考虑排风一般就行了,
事故通风查手册上有的,送风量等于排风量跟燃烧空气量。
排烟一般指的是发电机的排烟,因为发电机组自带排烟装置!!!!