【求解释】二层钢框架的围护墙图审时非让做填充墙
fcz19766
fcz19766 Lv.7
2012年08月28日 08:14:49
只看楼主

做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结;结果图审不行非让做填充墙。 原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。

2012年08月31日 08:15:00
12楼
墙体单独计算一下高厚比,你的长度也不长,长的话可以设置一道伸缩缝,你的构造柱和圈梁已经够多了,应该没有问题!我之前也做过都没有出现问题的
回复
hbd欧阳
2013年01月08日 15:52:47
13楼
应该是不允许混合承重,外围护墙采用砖砌体在低烈度区是允许的,但是围护墙是属于非结构构件,是不允许承受楼面荷载的,否则便成为了承重构件。钢框架与砌体混合承重对抗震非常不利,是不允许的
回复
lqz0722
2014年12月02日 14:40:55
14楼
框架结构和门钢受力体系是不一样的。计算框架时应考虑填充墙,门钢则不同。
抗规13.3.5、13.3.6讲的很清楚。
回复
zttry200
2014年12月26日 08:14:21
15楼
砌体墙就算承重墙了,结构体系上是否有点混乱,地震力作用的时候实际的与计算模型是否相符也是个问题
回复
hjg0505
2014年12月26日 10:09:46
16楼
无吊车,做填充墙应该更省。
回复
weiyf1951
2015年05月14日 09:02:33
17楼
审图讲的有道理,墙体自重要算到地震力中去。太重了不合理。
回复

相关推荐

APP内打开