为什么我们的变电站老是误报10KV开关分闸或和闸。我站是箱式变电站,保护是用的南自的综合自动化微机保护。
为什么我们的变电站老是误报10KV开关分闸或和闸。我站是箱式变电站,保护是用的南自的综合自动化微机保护。
2楼
箱变,找厂家!
回复
3楼
我站的是110kv 也是误报,不过是10kv谐波告警昨天我值班深夜2:58分10千伏变压器报警重瓦撕随即不到3分钟变压器烧的不成样子了火着的很大119就来了,重合闸一直动作,我就把故障的变压器给遥控断开了,谁只110千伏的总开关也跳了,我的110kv开关要跳的话回有外电源自动供电可是没有自动供电,当时也没给调度联系直接手动合上了,妈的不到一分钟过负荷跳了搞的没一个电源能用,而我公司不能停电到30分钟,我不明白为什么我把故障变压器断开,怎么会影响到110总电源,忘了告诉大家我站的是万利达微机继电保护装置的,设置的是无人值班变电站。
回复
4楼
一楼的,我找过厂家.厂家来了不下五次了.他们也解决不了.最后告诉我是因为离站外10米有一条路,说是过汽车的时候由于震动造成开关辅助处点抖动造成的。我又把开关厂家call过来,他忙了两天也没找出来原因。最后做保护和开关的两个厂家在一起告诉我“是因为我站的控制和信号回路没有用屏蔽线的原因”。不知道是真的还是假的。现在每天有个10KV开关查不多是一分钟报五次警。我只好每天把报警音响关掉,要不晚上没办法睡觉。
回复
5楼
1、如果是屏蔽线的原因,那验收时或系统试运行时,就应也出现此故障!
应由厂家解决,涉及工程设计时,由设计院解决!
2、如果正式投产后出的问题,那就是自己的问题了,从自身找原因了!
回复
6楼
回楼上的好心人:验收的当天没问题,但是第二天就出现误报了。
然后请教一下,自身的问题应该从那些方面找呢?
回复
7楼
一天就验收了,没试运一段时间?
工作也太。。。。。
具体哪方面找,哪就得分区、分系统,用排除法,重新调试了!
回复
8楼
只有验收,没试运.
那先谢谢楼上的哥们. 我在研究研究吧.
新年快乐!!
回复