消防泵房的积水坑大小基本上都是按1.5*1.5*1选的,貌似这样也没有问题。可是规范是说的是集水坑有效容积根据最大一台污水泵5分钟的流量来定的,然而规范上也明确了污水泵流量按泵房内排水流量最大的来选。假设消防水池放空流量是最大的,放空管DN150,自由水头取2.2米,按照管嘴出流公司Q=0.82A*SQR(2*g*H),Q=90L/s左右。这和我们实际中选泵流量30-40立方每小时差远了。请各位高手给点解释。