喷淋减压阀
zhangwoaiwojia
2012年08月27日 15:18:38
只看楼主

两栋办公楼用1个喷淋泵,一栋9层,一栋11层,喷淋泵扬程计算得出为90m,我计算了一下,9层的每层都要设置减压孔板,11层那栋除了11层之外,每层也需要设减压孔板,这个是否是合适的。是不是如此计算:水泵的扬程-沿程损失-楼层高度。[ 本帖最后由 zhangwoaiwojia 于 2012-8-27 15:24 编辑 ]

2012年08月28日 12:08:51
2楼
扬程=末端喷淋压力+水泵吸水口到最不利点的高程差+水损
回复
aionyu
2012年08月28日 14:29:26
3楼
你只算高差???
而且喷淋系统扬程不超过100m都不需要减压~
回复
dq119
2012年08月29日 17:00:54
4楼
节流孔板的计算很复杂,且容易对系统造成气蚀、震动,在不超喷头工作额定压力的情况下,尽可能不设孔板。但不设孔板会造成系统流量加大,需增大消防水池容积。