这种情况也要做机械排烟吗
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年02月09日 13:18:47
来自于通风排烟
只看楼主

高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗

高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。

当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗
免费打赏
tanghuaping
2007年02月12日 10:14:41
12楼
三楼说的有道理,我理解有误了!!!应该也是考虑的。
回复
haikuo
2007年02月12日 13:30:27
13楼
要做的。规范只是制定出了大部分情况下应该执行的标准,实际上就连规范也在不停的变动,来适应不断出现的实际情况。
回复
wlq258702
2007年02月13日 16:35:37
14楼
你们好建立发生法