高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗
高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗
2楼
不用!!内部也能自然排烟的!!!
回复
3楼
做
现在假设满足自然排烟,那么可开启外窗面积不得小于房间面积的2%,问题是没有外窗
回复
4楼
要做,实际是达不到自然排烟效果的,不能自己骗自己,出了问题怎么办
回复
5楼
要做的
回复
6楼
请教:防烟楼梯与消防合用前室,正压送风竖井大小如何确定?
回复
7楼
当然是根据送风量的大小和风速要求综合确定了,和计算普通的风管没有什么不同啊
回复
8楼
YAO ZUO DE !!
回复
9楼
要做的,有些东西不能死扣规范的字眼,还是要从实际考虑
回复
10楼
要做的
烟排到内部,散不到外边去,反倒影响其他
回复
11楼
有外窗和有窗是不同的概念,外窗是外界空气的流动带走和稀释烟气,而且人可以远离不受影响。楼主的开窗,眼气蔓延到走道会影响人的疏散,所以一些重要的房间都是考虑防火门,即使需要开窗也设电动防火窗!
回复