这种情况也要做机械排烟吗
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年02月09日 13:18:47
来自于通风排烟
只看楼主

高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗

高规规定:8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。

当设置了可开启窗户,但是整个房间都被包围在建筑内部,也就是说可开启的窗户并不是外窗,那么这种情况也要做机械排烟吗
免费打赏
tanghuaping
2007年02月09日 14:00:07
2楼
不用!!内部也能自然排烟的!!!
回复
toplhc
2007年02月09日 14:19:00
3楼


现在假设满足自然排烟,那么可开启外窗面积不得小于房间面积的2%,问题是没有外窗
回复
zym2000_0
2007年02月09日 14:36:26
4楼
要做,实际是达不到自然排烟效果的,不能自己骗自己,出了问题怎么办
回复
xixi7755
2007年02月10日 16:27:51
5楼
要做的
回复
snow_168
2007年02月10日 17:37:05
6楼
请教:防烟楼梯与消防合用前室,正压送风竖井大小如何确定?
回复
zhengshg1979
2007年02月11日 08:33:17
7楼

当然是根据送风量的大小和风速要求综合确定了,和计算普通的风管没有什么不同啊
回复
anghelei
2007年02月11日 10:33:56
8楼
YAO ZUO DE !!
回复
wangcai
2007年02月11日 18:35:13
9楼
要做的,有些东西不能死扣规范的字眼,还是要从实际考虑
回复
giadr
2007年02月11日 22:33:23
10楼
要做的
烟排到内部,散不到外边去,反倒影响其他

回复
hhbox
2007年02月12日 09:36:55
11楼
有外窗和有窗是不同的概念,外窗是外界空气的流动带走和稀释烟气,而且人可以远离不受影响。楼主的开窗,眼气蔓延到走道会影响人的疏散,所以一些重要的房间都是考虑防火门,即使需要开窗也设电动防火窗!
回复

相关推荐