上图是一个办公楼的自喷系统局部图,我想请教大家,根据自喷规范8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.20MPa, 并不应设置其他用水设施。该工程水泵扬程170米,水泵出水管距报警阀前高差-19.650-(-7)=12.65米,假设水损为6米,那报警阀前的压力为151.35米,假设报警阀的水损为4米,则报警阀后的压力为147.35米,超过了规范的规定。应该怎么做?我理解只要经过计算最不利点到水泵出水管的压力超过1.20 MPa时,报警阀就必须往高处设置.
