有关自喷规范8.0.1
xxixj
xxixj Lv.2
2007年02月09日 11:24:39
只看楼主

上图是一个办公楼的自喷系统局部图,我想请教大家,根据自喷规范8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.20MPa, 并不应设置其他用水设施。该工程水泵扬程170米,水泵出水管距报警阀前高差-19.650-(-7)=12.65米,假设水损为6米,那报警阀前的压力为151.35米,假设报警阀的水损为4米,则报警阀后的压力为147.35米,超过了规范的规定。应该怎么做?我理解只要经过计算最不利点到水泵出水管的压力超过1.20 MPa时,报警阀就必须往高处设置.

1170991478787.jpg

ah-wangjun
2007年02月09日 12:04:23
2楼
你的理解完全正确
回复
xxixj
2007年02月09日 14:08:49
3楼
谢谢这么快回复,那么也就必须把设在高处的报警阀的信号引向消防值班室!那水力警铃按规范只能设在高处报警阀附近了!
回复
留一手
2007年02月10日 12:27:51
4楼
规范的这个条文,其实语焉不详
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa
在规范的名词解释里有配水干管和配水管两个概念,到底8.0.1条里面的配水管道指的是哪一个?可以有不同的理解
除了楼主的解释,还可以理解为陪水干管压力大点没关系,只要陪水管道不超过1.2就可以。








回复
asyoulike
2007年02月11日 19:31:41
5楼
楼主的理解没错.从上图来看,高差120m,不止为何水泵扬程竟然要170m!
回复

相关推荐

APP内打开