隔音墙设计好之后,风机房内的换气次数要多少次每小时才能降低机房内的温度到40度以内?隔音和升温的矛盾大家是怎么解决的?本身罗茨风机的换气量能否计算,电机的发热量又如何与功率挂钩?
隔音墙设计好之后,风机房内的换气次数要多少次每小时才能降低机房内的温度到40度以内?隔音和升温的矛盾大家是怎么解决的?本身罗茨风机的换气量能否计算,电机的发热量又如何与功率挂钩?
12楼
如果真的需要帮助请留言给我……
回复
13楼
怎样解决?烦请点拨一二,怎么联系,我的电话13950102170
回复
14楼
我们做过发电机噪声治理,主要是隔音和消声
隔音包括隔声门
消声包括进风消声器、出风消声器和二级消声器
因为造价问题,一般没搞墙壁吸声
……
回复
15楼
墙壁吸音我这里用矿棉(可吸音并能防火)+消声隔音板
风机的进出口消声及减振当然也是必需的,主要想了解风冷的情况,消声做好了必然引起升温!
回复
16楼
已经开始施工了,呵呵!结果期待中
回复
17楼
结果如何?汇报下
回复
18楼
建议采用带消音装置的水帘负压抽风降温,不过要考虑湿度问题,我们一般的换气量都超过一百了,不知道你们的厂家在造价要求上能不能接受.
回复
19楼
最好改用水冷鼓风机组。
回复
20楼
最后由于造 价的问题及区域噪音的不敏感性,没有密封排气也没有做,所以等另一个同样工程的结果了!谢谢大家的参与,水冷机组有罗茨风机吗?降温后倒是可以节约不少能耗的。
回复
21楼
增加排气扇,进行空气对流,但似乎和隔音措施相矛盾.另外个,用水降温,在风机周围放置通水铁皮管,可有效降低房内温度,参考
回复