11年发输变专业下午第2题求助(有关桥联开关状态)
chenshijie0822
2012年08月24日 17:23:27
只看楼主

若按110kv桥联合上,则算得为13.86KA.但好像又与第5题:110kv桥开关何时自动投入有冲突.请哪位高手解答一下,谢谢

若按110kv桥联合上,则算得为13.86KA.但好像又与第5题:110kv桥开关何时自动投入有冲突.请哪位高手解答一下,谢谢
免费打赏
overdrive
2012年09月01日 16:45:14
12楼
楼上,那请问哪种是正常运行方式呢,呵呵。
回复
aimtofly
2012年09月01日 17:02:15
13楼



嘻嘻,又仔细看了14285

备投装置的功能设计要求是:

1、除发电厂快切外,其他都是工作电源先断,再投备用

内桥的2种备投方式都算正常,看设计需求


我始终觉得就是明备用和暗备用的区别;进线备投是明备用,母联备投是暗备用
回复
lasy123
2012年09月05日 17:32:22
14楼
内桥接线在运行中的特点
(1)当一条线路发生故障时,只有该线路侧的断路器跳开,其余三条回路能正常工作。
(2)当变压器发生故障时,对应出现断路器和桥断路器都会自动跳开,导致该出线回路停电。要先将故障变压器对应的隔离开关断开,再接通故障变压器对应得断路器和桥断路器,才能恢复对该回路的供电。
(3)需要切除或投入一条线路时,只要将该线路侧的断路器断开或接通,其余三条回路能正常工作。
(4)需要切除变压器时,要先断开该线路断路器和桥断路器以及变压器低压侧的断路器,然后再断开变压器的隔离开关,最后再接通该回路的断路器和桥断路器,要投入变压器步骤相反。
内桥接线在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路故障,并且操作简单;而在变压器的切换或投入时,要使相应回路停电,且操作复杂,所以这种接线一般用在变压器不需要经常换的线路。