真空开关状态判定及电气寿命问题,请赐教!ZT
互感器
互感器 Lv.12
2005年10月23日 13:57:30
只看楼主

我公司部分线路因为故障率较高,跳闸次数比较多,而像ZN28型真空断路器额定短路电流开断次数只有30次,造成10kV真空断路器很快就到了额定开断次数。到达开断次数后,经过对开关断口间耐压试验,开关接触电阻试验合格。像这种情况如果开关继续运行,开断次数应定为多少?

我公司部分线路因为故障率较高,跳闸次数比较多,而像ZN28型真空断路器额定短路电流开断次数只有30次,造成10kV真空断路器很快就到了额定开断次数。到达开断次数后,经过对开关断口间耐压试验,开关接触电阻试验合格。像这种情况如果开关继续运行,开断次数应定为多少?
duanran
2005年10月25日 08:35:41
2楼
三十次全都是短路开断??
好象不太可能,即使是短路开断也不一定达到额定短路电流,有的可能是过载电流,
这时要看真空灭弧室的动触头的杆上有个点,是表示触头烧蚀距离的,到端面就表示电寿命终了,如果没到,要打耐压,测回路,测开距,超程,合分速度,弹跳等特性参数
回复
wangyangh
2006年02月13日 15:17:51
3楼
你误解了断路器断路开断次数与额定电流开断次数。ZN28断路器的额定电流开断次数10000次,短路电流开断次数30次。不会你们每次都是短路电流开断吧。那你们的线路问题可就大了。断路器开断短路电流次数达到寿命要求时必须更换断路器。不光是灭弧室。
回复
jk_00
2006年02月14日 12:30:28
4楼


同意上述观点,30次的开断次数正常情况下应该是用100年都不会开断这么多次.
你可能是误解为额定电流的"开断"--正常的分.一般断路器分合额定电流的次数叫电寿命,多数在1万到2万次左右.分操作额定短路电流称之为额定短路开断,即使是只开断1次,如不经过检修,是万万不可以再次使用的.
回复
tsczw
2006年02月14日 21:51:08
5楼
以下是引用wangyangh在2006-02-13 15:17:51.0发表的内容:

你误解了断路器断路开断次数与额定电流开断次数。ZN28断路器的额定电流开断次数10000次,短路电流开断次数30次。不会你们每次都是短路电流开断吧。那你们的线路问题可就大了。断路器开断短路电流次数达到寿命要求时必须更换断路器。不光是灭弧室。[/quot

同意!