11年发输变专业下午第2题求助(有关桥联开关状态)
chenshijie0822
2012年08月24日 17:23:27
只看楼主

若按110kv桥联合上,则算得为13.86KA.但好像又与第5题:110kv桥开关何时自动投入有冲突.请哪位高手解答一下,谢谢

若按110kv桥联合上,则算得为13.86KA.但好像又与第5题:110kv桥开关何时自动投入有冲突.请哪位高手解答一下,谢谢
免费打赏
jmsdl
2012年08月25日 15:11:20
2楼
我也注意到了!请高手指点
回复
chjntiger
2012年08月26日 00:28:49
3楼
好像桥开关正常是和上的,但题干里没说明
回复
harry298
2012年08月27日 10:15:12
4楼
按110kv桥联合上,则算得为13.86KA.但好像又与第5题:110kv桥开关何时自动投入有冲突.请哪位高手解答一下.
解答如下:
内桥接线桥开关正常是断开运行的,参见《电力工程电气设计手册》(1)P50页最后两行“内外桥两种接线是长期开环运行的四角接线”,即长期是桥断开运行的,特殊情况下桥开关合上运行,但此时10千伏分段开关必然是分裂运行的。因此计算d2点短路电流时,最大短路电流是在系统2经架空线路2带两台主变运行(10KV CB3断开),算出的最大短路电流为12.97A.
回复
anice
2012年08月29日 10:39:05
5楼
正常并列运行,一次手册p51"桥连断路器检修时,两回路需解列运行"推断正常运行并列。其实实际中两种情况都有,参 http://www.zgepsa.com/thread-137174-1-1.html
回复
chjntiger
2012年08月29日 15:25:45
6楼
电气设备及运行维护 刘增良
回复
chjntiger
2012年08月29日 15:26:56
7楼
不知道谁说的对
回复
aimtofly
2012年08月29日 21:01:04
8楼
其实这道题给出了桥开关装备自投装置,这句话决定了110kV内桥接线110双回路不会并列运行,要么进线备投,要么母联备投,这两种方式都是单110线路带变压器
回复
tangchu1945
2012年08月30日 15:01:51
9楼
所谓的长期开环运行的四角形接线,实际上就是3个断路器合闸(4角闭环是4个断路器合闸),故桥型接线桥开关正常是闭合的
回复
overdrive
2012年08月31日 18:05:06
10楼
1.桥联开关正常运行时肯定是断开的,为了限制短路电流。不光桥联开关,从系统来说能解环的都是解环运行,母线分段也是分列运行。
2.从设置备自投也能佐证正常为断开,一路失压后投入。
3.一次手册明确说明三相短路应计正常运行方式最大值。
估B正确
回复
aimtofly
2012年09月01日 06:24:51
11楼
讨论桥开关分合状态没有意义的,看运行方式

如果是进线备投,桥开关是合的,但双110进线开关只有一个是合的另一个是分的
如果是母联备投,桥开关是分的,双110进线开关均合

这两种运行方式,都是单进线带负荷,而且10kV低压侧是分列运行的
回复