35KV电气安全距离是多少
niechen5119
2007年02月07日 14:34:57
只看楼主

35KV电气安全距离是多少

35KV电气安全距离是多少
hkshaochanggen
2007年02月07日 21:08:04
2楼
请查阅GB50060-1992的第5章第一节对安全净距的规定,标准见附件
回复
hkshaochanggen
2007年02月07日 21:12:37
3楼
国家电网公司的反措要求规定:
高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件:
1) 空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),≥360mm(对40.5kV);
2) 爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。


对开关柜内的安全净距提出了更高的要求。
回复
hongyanhong
2007年07月02日 11:54:42
4楼
谢谢大侠的贡献!!!
回复
xiaotie736
2007年07月02日 15:43:27
5楼

----------------------------------------------------------------
记得40.5KV≥300mm,
爬电比距要讲污秽等级、相对地还是相相,
爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 是较常规的,有的地区还要加强
回复
hwc_wy
2007年07月02日 16:53:21
6楼
以前有个帖子提过了,(查看以下有关电气间隙和爬电距离,污染环境等标准术语和后面的技术数据目录)
回复
jhongsong123
2007年07月03日 19:50:49
7楼
0.6M
或者看看国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)
回复
tlltlwh
2007年07月10日 15:08:46
8楼
是300
回复
hong95
2008年04月15日 23:30:39
9楼

10kV的距离已经是0.7M了,35kV的怎么缩水到0.6M?
回复
mongolia
2008年04月23日 15:43:08
10楼
如果加了绝缘套管后又是多少?
回复
lidehong760721
2008年04月24日 21:09:54
11楼
相关位置 电力系统额定电压kV 辅助电路
500V以下
6 10 35
不同相的裸导体间 100 125 300 4
带电裸导体至接地框架 100 125 300 15
带电裸导体至板状遮拦 130 155 330 15
带电裸导体至网门及网状遮拦 200 225 400 50
回复