好多单桩和2桩处打偏了怎么处理
xiaxiaojiang
2012年08月24日 10:11:02
只看楼主

有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?

有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
免费打赏
weihr2003
2012年08月31日 18:12:04
22楼
设计中少用单桩承台,除非是大直径桩。两桩承台平面外拉基础梁,桩偏位比较大的做锚杆桩,补桩。
回复
wangxiaopeng3620
2012年09月01日 10:54:17
23楼
复核一个,如果配筋不够的话,就补桩;够的话,就加大承台,桩边到承台边满足150以上。
回复
yfs719
2012年09月01日 16:24:28
24楼
这要看偏了多小,偏向什么方向了。要是不大我认为可以通过地梁来解决的,大的时候就要补桩了。
回复
zsl367510
2012年09月01日 18:37:24
25楼
根据偏移的尺寸,由设计人计算复核,可采用增大承台尺寸、增加钢筋、补桩、增设基础梁。
回复
ykewang
2012年09月01日 20:47:07
26楼

承载力特征值才取标准值的一半 ,能叫富余吗???
回复
hawfvip
2012年09月02日 17:16:09
27楼
哥们你太搞笑了,偏差不大就加大配筋和承台,偏差大就补桩,哪有拔桩的,这不是处理问题的方法。
回复
tiankongjsj
2012年09月02日 19:24:15
28楼
回复
keyson09
2012年09月02日 20:10:38
29楼
常规讲应让承台与桩有效接触面(150-300),单桩偏位要就近与其他承台合并加大承台配筋。
两桩就直接保证桩与承台的有效面就可以了。
回复