有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
12楼
要看偏多少了,加大承台尺寸和配筋,再不行就只能补桩了
回复
13楼
第一,应该请设计原来复核其桩的承载力是否能满足原设计要求,至少要满足施工功能的要求;第二,如果桩承载力符合设计要求,应该有设计原来通过调整承台和上部结构来进行必要的处理;第三如果不满足设计要求,应该由设计院来提出补救的修改设计。
回复
14楼
要认真对待,根据偏的尺寸,增大承台、增加钢筋、补桩、增设基础梁。
回复
15楼
重心是可以通过调整承台的大小、位置进行调整的。
回复
16楼
学习学习,本人还没处理过类似的问题
回复
17楼
偏的很少是正常 大了就要补桩
回复
18楼
1、改变桩承台形式,加大承台,几个合并为1个;
2、实在不行,补桩
回复
19楼
学习了,对此不了解
回复
20楼
首先,如果偏移的不是很大,适当加大满足桩边距的要求,就可以。如果偏移较多,荷载中心和桩形心偏心距较大,容易产生较大的弯矩,最好补桩,并加大承台。这是施工的问题,和设计的没有关系,除非是你设计的时候定位有问题,否则和你设计没有什么关系。
回复
21楼
放心吧 没事的 施工中不可能不存在误差 再说桩的承载力特征值才取标准值的一半 富余已经很大了
回复