有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
有一6层教学楼,8度0.2g,2类场地,基础采用承台桩,桩长15m,直径500,好多单桩和2桩处桩打偏了怎么处理?请问各位前辈?
2楼
加大承台尺寸,保证承台边多出桩边至少有15cm的宽度。
回复
3楼
那桩心与荷载形心有偏心了呀。
回复
4楼
回复
5楼
复核一个,如果配筋不够的话,就补桩;够的话,就加大承台,桩边到承台边满足150以上。
回复
6楼
看偏心量多大
回复
7楼
偏了多少? 我也刚处理了一个这样的问题。我那个工程400的桩,最大的偏了200mm,最后也是加大承台和配筋
回复
8楼
加大桩 或者拔出 重新换位置打 这需要设计师重新选择计算位置
回复
9楼
应该可以考虑一点点误差的吧
回复
10楼
桩直径还是蛮大的,看是否包裹柱子;如果偏差过大只能补桩或者增设基础梁
回复
11楼
加大承台尺寸,保证承台边多出桩边至少有15cm的宽度。
回复