变压器工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不应埋入地中,变压器的外壳应可靠接地。我迷惑的是变压器工作零线与中性点接地线不是一样的吗???工作零线不应埋入地中又是为什么?零线不就是要接地的么?
变压器工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不应埋入地中,变压器的外壳应可靠接地。
我迷惑的是变压器工作零线与中性点接地线不是一样的吗???工作零线不应埋入地中又是为什么?零线不就是要接地的么?
2楼
TN-S系统在中性线(N线)和PE线在同一接地点分开后,成为独立的线路.TN-C系统从接地点只出来一个PEN线,零线和地线是同一个.
回复
3楼
是不是变压器所带的设备的保护接地与变压器的外壳用一个接地极,系统的零线与变压器中性点共用一个接地极?
回复
4楼
工作零线=N線
中性点接地线=PE
回复
5楼
这应该是一个施工当中的做法问题,告诉先接哪根,后接哪根,哪根要专门连接等等等,可靠性的问题。
回复
6楼
记号
回复
7楼
"中性点接地线=PE"这句话是不是有点问题?
回复
8楼
中性点接地线怎么能是PE线,N线才是中心线。
回复
9楼
工作零线这个概念不用了吧?现在不是统一为中性线即N线。
我按你的说法给出解释:在TN系统中,工作零线和中性点接地线都是自变压器中性点引出,不同的是工作零线引出到用户的,而中性点接地线接地了;TT系统中就没有中线点接地线,但却有N线(就是你说的工作零线)。工作零线若在其他地方埋地了(相当于在中性点之外接地了),就造成中性点偏移了,所以工作零线不应埋入地中。很显然工作零线和中性点接地线是分别敷设的
回复
10楼
同偶看法一样也
回复
11楼
同意楼上的说法
回复