最近受院里一同事之托,做个农村信用社的那种金库,在网上也未搜到相关方面的规范!请高手指教,该如果设计,做成剪力墙结构,构造配筋上有什么要求么?小弟新手,任重道远啊
最近受院里一同事之托,做个农村信用社的那种金库,在网上也未搜到相关方面的规范!请高手指教,该如果设计,做成剪力墙结构,构造配筋上有什么要求么?小弟新手,任重道远啊
2楼
金库六面墙板用三级钢18钢筋间距150配置
回复
3楼
根据自己曾经做过的浅谈一下:
1、库房的墙、顶板、底板应为六面钢筋混凝土整体现浇结构。库房墙体宜选用c50以上的商品混凝土
2、墙体厚度应大于等于240mm, 墙内应配符合GB 1499.2-2007,公称直径d大于等于14mm 的热轧带肋钢筋,双层双向网状排列,钢筋中心间距应小于等于150 mm。
3、库房为二层以上多层库体结构时,其柱子纵向与横向中心轴线的间距,库房落地层的单位负荷能力,非落地层的单位负荷能力,每层梁下净高等应符合建筑设计和使用要求。
4、柱距。二层以上多层库体,其柱子纵向与横向中心轴线间距应为8米左右。
5、负荷能力。落地层单位负荷为每平方米≥6000公斤,非落地层负荷每平方米≥3000公斤。
6、库体层高。库房面积200平方米以下,每层净高度不低于4米(梁下净高);800平方米以上,每层净高度不低于5米(梁下净高)。
回复
4楼
谢谢高手指教!小弟感恩不尽
回复
5楼
有相关的规范条文没,有依据的话更有说服力
回复
6楼
是有专业规范的 中华人民共和国金融行业标准JRT0003-2000.doc 你可以网上搜下
3.4库房建筑标准
3.4.1库房面积。新建发行库库房净使用面积标准,按建筑面积70%计算应为:支库面积不少于200平方米;中心支库面积不少于800平方米;分库面积不少于2000平方米;总行重点库库房面积不少于10000平方米。
3.4.2库房结构。库房应为墙、顶板、底板六面整体钢筋混凝土现浇结构。
3.4.3柱距。金库的墙、顶板、底板宜选用c50以上的商品混凝土,不宜使用现场搅拌的混凝土。墙体厚度≥250毫米,配直径14毫米以上螺纹钢筋,双层双向钢筋网状排列、钢筋间距≤150毫米×150毫米。墙体标准要趋近库门主体安全层的防范指标,具备防爆、防钻等防盗窃性能。库内排风装置在墙内转弯,不易直接通透,通过墙体出口处离地面距离不得低于2500毫米,直径≤200毫米,风口向下并应设钢筋网保护。地下库建筑应为双墙回廊式,回廊净宽一般为600—800毫米,四面贯通,转角处设折射装置。
回复
7楼
这个厉害,金库墙体标准要趋近库门主体安全层的防范指标,具备防爆、防钻等防盗窃性能。
回复
8楼
专业!!!
回复
9楼
tmgc050307 发表于 2012-8-24 10:14 根据自己曾经做过的浅谈一下:1、库房的墙、顶板、底板应为六面钢筋混凝土整体现浇结构。库房墙体宜选用c …大神,非落地层和落地层指的是金库顶板和底板吗?还是指的是金库的楼层位置啊?
回复
10楼
多看有益,谢谢分享
回复
11楼
dhj-1004 发表于 2012-8-29 13:07 是有专业规范的 中华人民共和国金融行业标准JRT0003-2000.doc 你可以网上搜下 3.4库房建筑标准 …你好,请问落地层和非落地层分别指的是顶板和底板么?
回复