排水 沉泥井 布置问题
thornzym
thornzym Lv.5
2012年08月23日 18:07:34
只看楼主

想问下大家在沉泥井的一些布置习惯,个人主要有一下几个思路:1、布置位置易于维修(不要再道路十字路口)2、在支管汇入处的上一个检查井设沉泥槽(个人给出解释是:A、此处污水汇入流速较大,颗粒基本不会沉淀,B、还有救跌水会对已经沉淀下来的颗粒进行冲击,导致沉泥效果不好 C、在多个支管汇入后,可能造成上游雍水)3、倒虹管和进入泵站的前一个检查井4、凹字型倒虹管的进出水井5、埋地穿河段的进出水井

想问下大家在沉泥井的一些布置习惯,个人主要有一下几个思路:
1、布置位置易于维修(不要再道路十字路口)
2、在支管汇入处的上一个检查井设沉泥槽
(个人给出解释是:A、此处污水汇入流速较大,颗粒基本不会沉淀,
B、还有救跌水会对已经沉淀下来的颗粒进行冲击,导致沉泥效果不好
C、在多个支管汇入后,可能造成上游雍水)
3、倒虹管和进入泵站的前一个检查井
4、凹字型倒虹管的进出水井
5、埋地穿河段的进出水井
希望大家也分享下自己一般的布置习惯,也指出我的错误和不足。
还有一个是在管段分期施工的情况下,是在管道“端点”处就设沉泥井还是怎样的?(该端点前后都有管道)
thornzym
2012年09月03日 17:05:00
12楼
为什么不是在化粪池出口后就设沉泥呢?
回复
飞鱼
2012年09月05日 00:19:42
13楼
个人基本只在倒虹管等特殊构筑物之前设置沉泥井,其它没有,不过有时甲方会根据需要增设。有条件时多设一些也挺好的,反正结构简单也便宜,效果应该不错,尤其是合流或雨水管道
回复
waterboy
2012年09月05日 00:57:16
14楼

我觉得污水要设沉泥井,雨水倒不一定要设。污水本身水量小,流速慢,杂质多易淤积;雨水水量大,流速大,冲刷快反倒不易淤积。
回复
zp_ks
2012年09月09日 09:02:29
15楼
雨水管道系统做,污水就做流槽
回复
miaotian001
2012年09月11日 11:58:51
16楼
雨水管做沉泥井,污水不做沉泥井,污水井底做半园管径的流槽。
回复
zhaoyong__1982
2012年09月17日 19:55:31
18楼
污水我们一般都做流槽,雨水做600mm沉砂
回复
图奴隶丑八怪
2017年04月27日 09:06:00
22楼
感谢楼主总结
回复
xzxyx99
2017年04月30日 07:16:59
23楼
simao17 发表于 2012-8-28 16:42 我觉得雨水要设沉泥井,污水应该不用的。因为污水也设沉泥的话,沉泥井容易淤积发臭,后期清掏很麻烦的沉泥井容易淤积发臭
回复
一生为水
2017年04月30日 22:00:31
24楼
楼主的设置不错,我个人觉得如果在街区多设一点为好。
回复

相关推荐

APP内打开