编制依据
图片


1、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

5、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

6、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

7、《重庆市住宅工程质量分户验收实施指南(第二号)》

8、 相关的施工设计图


给排水工程
图片


基本要求


1、给水管道安装牢固,横平竖直,部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。

2、排水管道安装牢固,坡向正确,部件齐全,接口严密无渗漏,管道畅通、无堵塞;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;地漏选型正确,水封符合要求;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。

3、预埋套管标高一致,管口圆滑,穿楼板套管冒出板面高度一致,防腐涂刷均匀。

4、管道保温封闭严实,无缝隙、空隙,表面平整。

5、喷淋管道布置合理,排列整齐,成行成线;部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确

6、设备安装布置合理,排列整齐,固定牢固,标高一致;运行正常,安全可靠。

7、管道及支架油漆涂刷均匀,无流坠、针孔、气泡,色泽一致。

8、器具安装牢固,与墙地面接缝严密、平行;器具表面洁净无污染、破损、渗漏;支托架固定牢固。

图片


塑料排水管每层必须设置伸缩节。室内直径≥110㎜明设排水塑料立管穿楼板处,应按设计要求设置阻火圈。

图片


图片


图片


图片


厕所排水立管垂直度误差每1m≯3㎜,全长(25m以上) ≯15 ㎜。每隔一层设置检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口中心距装饰地面1m。排水主横管管底距完成地面30-50㎜,主横管全长300-400 ㎜

图片


给水管安装在走道、卧室时应尽量靠隐蔽处,支架应在涂料完成后安装。支架应安装牢固,支架间的距离应符合规范要求。冷热水管的支架应平齐。管道纵横方向弯曲每米≯1.5㎜,全长(25m以上)≯25㎜。

图片


图片

管道在交叉、变向时其间距不能发生变化。

图片

图片

管道布置合理,标识清晰

图片

生活阳台管道排列,间距一致,支架符合规范要求

图片

地漏表面应低于完成地面2~3㎜无污染,地漏篦子应容易取开。

图片

图片

图片


图片

暗埋给水管道间距200-300mm,标识清晰

图片

车库管道布局合理,间距均匀、标识醒目、支架牢固可靠、无交叉污染。

图片

水表布排整齐,管道横平竖直,标识清晰

图片

洁具居中对称布置,坡向正确、无污染


成排小便斗安装,标高一致,排列均匀、整齐,与墙面接缝处打胶处理




免费打赏