第一次上论坛我有很大的收获:"30KW冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题".承蒙师傅们的指导,已经OK.省了不少钱.这次我想将冷却泵也搞一下子.由于主机是970KW长期只开了一台,冷却进出水温差只有1度.现在的泵是ISG200-315.电机18.5KW.冷却塔就在水泵房的房顶上.可不可以将备用泵换小到合适只开一台机组流量(最好是能报个水泵型号),达到节能的目的.现在我已将出水阀关了一半,水的流量没有多大变化,电机电流从37A降为31A了.谢谢!
第一次上论坛我有很大的收获:"30KW冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题".承蒙师傅们的指导,已经OK.省了不少钱.这次我想将冷却泵也搞一下子.由于主机是970KW长期只开了一台,冷却进出水温差只有1度.现在的泵是ISG200-315.电机18.5KW.冷却塔就在水泵房的房顶上.可不可以将备用泵换小到合适只开一台机组流量(最好是能报个水泵型号),达到节能的目的.现在我已将出水阀关了一半,水的流量没有多大变化,电机电流从37A降为31A了.谢谢!
2楼
KQW150/300--22/4
225M3/h, 24.5m, 22kw, 1480rpm
回复
3楼
970KW 折合成不到170水吨,估计冷却塔是200的,标塔设计温差5度,你现在温差只有一度,说明塔的负荷可能只有1/5不到(现在的天气肯定优于标塔的设计工况),这样的话流量只需要50吨不到就可以,但是如果是开塔的话,流量减小,会严重影响喷淋的均匀度,所以是否能用小流量,关键看塔设计的怎么样,会不会随流量的减少出现失衡,导致淋水不均。如果还可以的话,可以考虑选用小流量备用泵,但是不建议流量选太小,100m3/h 吧, 11Kw的泵吧。
回复
4楼
从企业的节能动机来说,节能就是节钱。
您的冷却水泵与您的冷冻水泵情况不一样,建议您不要参照以前的办法对冷却水泵进行更换。
对于您这个固定的系统,人为抬高冷却水温差,就是人为抬高冷机的冷凝温度,有得有失。总的电耗不会降低。
但您可以尝试以下方法:
第一步、当您发现冷却水温度差为1度时,关掉冷却风扇,如系统运行比较正常,那您节约了风扇的电耗,也不小。
第二步、上面的方法效果不明显的话,您可以弄一个水泵变速装置试试看(暂时就不必改水泵),成本差不多。日后等到水泵需要维修时再更换一台好的变速泵即可。
总之,不建议您现在就增加一台小的冷却水泵。
回复
5楼
学习学习。。
回复
6楼
路过· 学习学习·
回复
7楼
2楼分析的很专业,不过我觉得换个泵是必须的,你现在冷却水温差太小了,这样太不经济了,而加变频器的话当频率低于30的时候水泵的性能曲线影响太大了,所以不太合适加变频,建议加个小泵。970Kw的机组冷却水流量大概在200m3
加个100m3/h 24m 11Kw的泵正好
回复
8楼
我是来学习的哈。。。
回复
9楼
加变频比较实用,对原先管路改动小,同时加变频时加测温装置到变频控制系统!
回复
10楼
我也觉得改小泵比较实在,
回复
11楼
根据你说的情况,这属于大流量小温差,这种情况很浪费的!你的制冷机组的冷却水流量为200m/h时,冷却水供回水温差为1℃,说明实际制冷量只达到机组本身1/5的效率,此时所需的制冷量约为200kW,按照冷却塔的设计标准温差为5℃,所以得出冷却水量应该为40m/h,冷却水泵太大!
一般在水系统设计的时候最好能够使用变频水泵,或者采用大、小水泵一起并联,在高负荷运行时,开启大水泵;在低负荷运行时,开启小水泵,这样比较节能!
本人愚见!
回复