市政消火栓需要减压吗?市政给水管网压力达到多少需要减压?怎么减压法?谢谢
市政消火栓需要减压吗?市政给水管网压力达到多少需要减压?怎么减压法?谢谢
2楼
压力过大可以使用简易减压孔板或者使用减压阀
减压阀方便调用
回复
3楼
规范仅规定室外消火栓的最低压力,没有超压限值,何故来减压之说?
回复
4楼
市政消火栓通常不需要减压,主要是因为市政消火栓是接在市政给水管道上的,而市政供水的压力通常不超过0.5MPA,当然,对于一些室内外消防管网共用的局部系统,室外消火栓的压力较大,火灾时需要利用其扑灭,此时就需要减压,可以采用孔板减压。
回复
5楼
市政消火栓通常不需要减压,因为供水泵站的压力是按照最不利点6层楼考虑,加上水头损失,一般不会超压
回复
6楼
现在就有超压的情况,低区生活泵扬程75m,可能部分室外消火栓超过了0.5MPa
减压阀是肯定不装的了,生活与室外消火栓合并的,装了减压阀还要多装管道;可能还是考虑减压孔板?
回复
7楼
以前的图集上没有室外的减压稳压消火栓,现在新出的图集上有了,直接注采用减压稳压消火栓应该就行了吧
回复
8楼
市政给水管道压力大于多少的时候,进户管考虑减压
回复