有关地上地下楼梯段合用风井的加压送风系统的讨论
zsping415
zsping415 Lv.5
2012年08月22日 16:38:44
来自于通风排烟
只看楼主

在地上地下段楼梯合用风井时,选一台风机,其风量为地上地下两部楼梯的加压风量的和,请问这样设计的系统如何?会不会造成当地上或者地下着火时,送的风量过多或过少?各位前辈一般是怎么来解决这样的问题的???

在地上地下段楼梯合用风井时,选一台风机,其风量为地上地下两部楼梯的加压风量的和,请问这样设计的系统如何?会不会造成当地上或者地下着火时,送的风量过多或过少?各位前辈一般是怎么来解决这样的问题的???
chenjue1986
2012年08月23日 10:11:13
2楼
都火灾了,谁还管你风机送风是多还是少??多了能怎么样??泻压可以排出去,少了就不行.你这样做没有问题,图籍上也有地上地下合用的画法,你可以去看看.
回复
snail_yin
2012年08月28日 10:00:13
3楼
采用地上地下风量累加的方法选择加压风机是有问题的。新的《实用供热空调设计手册》对这部分已经有了详尽的表述,楼主去看一下吧。
回复
xjian7161
2012年08月28日 15:20:51
4楼
合用风井风量叠加没道理,不合理,同意楼上,自己可以看看书有个较深了解。