请教关于人工挖孔桩工程一些问题
tangwangyao
2012年08月22日 14:57:38
只看楼主

最近做人工挖孔桩的工程,有些问题,不是很明白。 1、人工挖孔桩只控制最大扩大直径D不大于3d,而没有对,最小扩大多少做限制。 假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0。 如果按人工挖孔,扩底考虑,桩中心距为按2D或1.5D考虑,是不是与非挤土挖孔桩不小于3d矛盾呢? 2.挖孔扩底灌注桩对中心距的要求为什么都是在D>2m时提出;难道是当D<2m时按非挤土灌注桩考虑?

最近做人工挖孔桩的工程,有些问题,不是很明白。
1、人工挖孔桩只控制最大扩大直径D不大于3d,而没有对,最小扩大多少做限制。
假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0。
如果按人工挖孔,扩底考虑,桩中心距为按2D或1.5D考虑,是不是与非挤土挖孔桩不小于3d矛盾呢?
2.挖孔扩底灌注桩对中心距的要求为什么都是在D>2m时提出;难道是当D<2m时按非挤土灌注桩考虑?
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
sxl2108025
2012年08月31日 16:40:23
12楼
对于版主提出的问题,阐述一下我的看法:
1、人工挖孔桩只控制最大扩大直径D不大于3d,而没有对,最小扩大多少做限制。
假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0。
看法:人工挖孔桩的扩大头是考虑现有土层经扩大后,土方不坍塌。若计算承载能力满足要求,可以不用扩大,但是,复核一下桩位布置的是否合理,若无扩大头,经济上比较浪费。
如果按人工挖孔,扩底考虑,桩中心距为按2D或1.5D考虑,是不是与非挤土挖孔桩不小于3d矛盾呢?
看法:如果人工挖孔桩的中心距小于规范要求(可能实际工程局部特殊性),单桩的承载力必须降低,几个桩可按群桩计算。因为小于规范要求,桩头的受力土层相互影响,已降低承载能力了,此时应慎之又慎,容易出现局部不均匀沉降,年轻时看到过,后期处理非常麻烦。
2.挖孔扩底灌注桩对中心距的要求为什么都是在D>2m时提出;难道是当D<2m时按非挤土灌注桩考虑?
看法:因为小于规范要求,桩头的受力土层相互影响,已降低承载能力了,此时应慎之又慎,容易出现局部不均匀沉降,年轻时看到过,后期处理非常麻烦。用原始的土压力计算,你就知道后果了,不要依赖于计算机及程序,手工计算几项工程,你什么都知道了。
祝你工作顺利!
回复
weihr2003
2012年08月31日 18:02:41
13楼
桩距小的时候可以跳桩施工,一个施工完后在开挖另一个。可以不扩底的啊
回复
vacket
2012年09月02日 10:43:07
14楼
假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0.应该是d
回复
tjshilide309
2012年09月02日 12:24:43
15楼
30层高层剪力墙用人工挖孔桩,桩间距很难满足规范要求,可以按端承桩考虑,桩间距不满足规范要求也可。桩的安全度很大,胆子可大些。参考南京工学院宰教授文章,考虑塑性桩。
回复
半块砖
2012年09月02日 13:44:23
16楼
楼主,书读百遍,其意自显。看规范要认真看,要仔细看,要顺着编规范人的思路看。看楼主的提问就能感觉您浮躁了,至于您的疑问楼上有几位都细致的回答了
回复
美wa521de香
2013年06月16日 23:01:21
17楼
表示刚刚去接触人工挖孔桩,压力比较大,还不太明白。
回复
sddcx10000
2014年05月14日 20:07:45
18楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开