水泵扬程过大问题
dandan19870922
2012年08月22日 11:50:22
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠,设计时所选水泵扬程过大出现水泵停泵的故障,为什么会这样?

请教各位大侠,设计时所选水泵扬程过大出现水泵停泵的故障,为什么会这样?
免费打赏
zwh880
2012年08月22日 16:06:44
2楼
首先你要对水泵有一定的了解。

设计时水泵的流量、扬程一般都考虑过大,而实际系统所需要的流量、扬程要小,特别是扬程有时设计时都能大上一倍。
水泵实际扬程是根据系统管路总阻力损失进行自动调整,当超出水泵的特性水力曲线时(即扬程很小,流量变得很大),容易造成水泵跳停甚至电机烧毁。
回复
adingkgb
2012年08月24日 13:40:00
3楼
水泵额定扬程偏大,在实际运行时系统管网如果提供不了相应的阻力,就消耗不掉这些扬程。那么多余的扬程就转化为流量。一旦实际运行时的流量超过水泵额定流量,那么运行电流也会升高,最终导致过电流保护动作。
回复
zpl0510
2012年08月25日 13:52:11
4楼
原因大家都说了,建议:
短期:关小水泵出口阀门;
长期: 换水泵或增设变频器。
回复
liulihupan
2014年04月25日 16:34:55
5楼
根据水泵的特性曲线,扬程变成流量,导致水泵超流,烧毁电机
回复
余老六
2017年03月31日 11:07:42
6楼
原来水泵选型还有这些问题存在,以后得慎重。
回复
jiangjunjie4
2017年04月01日 22:07:25
7楼
水泵的特性曲线,扬程变成流量,导致水泵超流,烧毁电机
回复
wangwei198709
2017年04月02日 10:19:23
8楼
水泵的特性曲线,扬程小,流量大,导致水泵超流,烧毁电机
回复

相关推荐