【请教】多台电加热和电机共用断路器行吗?
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2012年08月20日 16:22:08
来自于断路器
只看楼主

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器: ——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时; ——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。

如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时;
——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
个人觉得这条并不能作为上诉电加热和电机共用的依据,请各位帮我找找依据,我想让厂家改掉,谢谢

裁剪.jpg

免费打赏
zz_mm_jj
2012年08月22日 11:00:33
22楼
在总断路器下,各分路还应该分别安装短路器.
理由是,通用用电设备配电设计规范GB 50055 - 2011
2.3.3 每台交流电动机应分别装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台交流电动机可共用一套短路保护电器:
1 总计算电流不超过20A ,且允许无选择切断时。
2 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
你这里的情况,2条都不满足.
回复
js高压危险
2012年08月22日 11:13:14
23楼
主回路和控制回路可以在两张图纸上!!!...............
回复
hengheng625
2012年08月22日 11:25:28
24楼
我觉得很不好,控制回路有问题接触器拉不开,怎么整
一个小断路器能有多少钱
回复
zhs6189
2012年08月22日 17:25:13
25楼
这是个大型烘箱的电路图,我公司采购过两套不同厂家的烘烤流水线。其中一台就是这个接线发。另一台就比较中规中矩,每一路都有开关单独控制。都是成本惹得祸!
回复
雪满苍穹
2012年08月22日 18:12:10
26楼

犀利啊,兄弟
不过第3条加热器三相不平衡怎么看出来的、QF1反送电也没看出来。。请指教
回复
智库
2012年08月23日 08:26:53
27楼


很简单,三相平衡布置的加热器,一定是三组(三个)加热元件。它的、这个线路图中只有2组元件,如果是低压380/220V的系统,缺了1相加热器。

说QF1反送电,是因为电源是从开关的出线端送入,从开关的进线端出来,显然是反了。正确的画法,这个开关应该水平方向调一个头就对了。另外,可以看看图形符号,还漏画了开关的灭弧器。最后,开关的画法是“下开上闭”,意思是,开关断开状态时,开关的动臂应该朝下,而这个画的是朝上,显然不对。总之,QF1的图形符号,除了一个开关的样子,其他都错了。。。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-8-23 08:31 编辑 ]
回复
xm200702
2012年08月23日 13:49:21
28楼
如果有一路负载短路,有两种后果:一种是总电源断路器跳闸,所有回路统统没电。如果工艺许可的话,没话说。另一种是是总电源断路器不跳闸,最终该回路的电缆或接触器烧毁,如这样也允许的话,你就找领导签证确认后也没事。
回复
heizi0927
2012年08月23日 15:06:04
29楼
谢谢各位,本来只是觉得共用断路器不合理,但又找不到规范依据,所以发上来求助的,没想到高人看出来的问题还真是不少,让我好好学了一课
回复
huanghui99
2012年08月23日 17:48:23
30楼
支持万用表的说法,万用表太厉害了,
回复